技术论坛

 回复:SMART安装出现 DLL函数调用失败的问题解决

返回主题列表
作者 主题
阿瑞
游民

经验值: 124
发帖数: 11
精华帖: 0
楼主    2015-06-29 20:07:21
主题:SMART安装出现 DLL函数调用失败的问题解决
首先说明一下,可能我说的方法很多人都知道,我只是遇到了问题,到处查没有解决办法,最后也是看到网上相关问题的解决自己试着解决了的,并非自己原创。还有就是,论坛上之前说的解决是重装,代价太大,我想有必要写出来,或许能帮到一些朋友。
安装遇到问题提示是:错误号码:0X80040707,描述是:DLL 函数调用失败:ISRT.-RegQueryKeyVa。遇到问题时,首先在C盘的program files里找到siemens然后在里面找出STEP 7-MicroWIN SMART这个文件夹把它删掉,然后,把安装文件拷贝到D盘根目录下再安装就可以了。最好删除完后重启一下电脑。
还有,winccflexible有时候会遇到打不开,反复重装也没有用,尤其是ghost以后会出现,因为我遇到了。你可以到控制面板里找到管理工具,找到里面的服务一项,打开后找到SQL Server那一排看看哪些没有启动,手动启动一下,再打开试试,不要着急重装系统,当然我问客服得到答案就是重装,呵呵
风雨钤印
新手

经验值: 47
发帖数: 1
精华帖: 0
1楼    2015-08-11 14:54:18
主题:回复:SMART安装出现 DLL函数调用失败的问题解决

哈哈,我弄好了!!!

刚开始也是准备重装系统,觉得麻烦。

于是乎~~~

  1. 用360全盘杀毒;

  2. 把C盘的STEP 7-MicroWIN SMART和注册表里面的相关文件删掉

  3. 重启后关掉所有杀毒软件和防火墙

  4. 重新安装!!!OK


全盘杀毒有用,刚开始没做这一步就没成功

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。