西门子正式发布 SIMATIC PCS neo V7.0本次版本在延续原有Web化DCS优势的基础上,重点围绕工程效率提升、水行业及化工行业扩展能力以及安全与操作一体化实现关键突破。核心优势持续强化PCS neo持续提供:~原生Web架构:客户端零安装~面向对象的工程设计(APL+IL,CMT)~高效多用户协同工程能力~统一的工程与运行数据模型V7.0关键新增能力本次发布重点引入以下“可量化价值提升”的新特性:1.工程效率迈向新高度~ CMT(控制模块模板)处理能力优化~ 自动生成面板跳转(Faceplate Jump)~ APL库与PCS 7 V10完全同步价值:减少人工配置工作量,大幅提升工程一致性与效率2.面向对象工程再进化~ 基于CMT+EMC(设备模块类)的工程方法~ 支持EMC复用顺控逻辑(Reusable sequences)~ 新一代工程标准化能力持续提升价值:推动“软件工程化”DCS,提升项目复用率3.调试效率显著提升~Signal Editor支持硬件在线模式(Online HW Mode)价值:更好的支持硬件调试,显著缩短现场调试周期4.控制器扩展能力增强~ 支持...
亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手PCS7 过程控制系统,我们特别整理了这份《PCS7 过程控制系统技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习PCS7 过程控制系统课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
西门子官方工业商城直销DCS/SIMATIC PCS7系列产品,欢迎前往采购!
各位大佬,目前都在用什么牌子的上位机呀?聊一聊各自项目电脑主机遇到的坑呗。哈哈哈。纯Wincc+博图项目,PCS7项目等,单站项目、CS架构、目前用过联想的SRx系列服务器,dell的R7x0系列服务器。Intel Xeon Silver 4214--4216、E系列、W系列CPU都用过。客户机或者单站用过联想启天系列、工作站P系列、dell,PRO系列\Optx系列。目前工作10余年,发现服务器硬盘变黄灯、阵列卡卡死过、内存过热、接触不良系统卡顿问题较多。客户机硬盘冒过烟儿、网卡撞断过,也有现场机箱清灰清出1斤土。哈哈哈,大家侃侃自己的工控机呗,都遇到过什么坑!
PCS7系统如何新增操作员站,具体该如何操作呢?
假设有一个多项目,里面含两个独立的单项目,每个单项目内都含一个AS和一个OS;如下:单项目1:AS1+OS1,OS1上显示单项目1的画面内容;单项目2:AS2+OS2,OS2上显示单项目2的画面内容。问题:想要在中控室增加一台OS3,用来显示单项目1和单项目2的所有画面内容。请问这个多项目如何设置?工厂层级如何配置?请教所有相关的设置步骤,越详细越好。
在PCS7中一个设备被多个SFC类型控制该怎样写程序?
我是新手,请问PCS7操作员站找不到路径怎么解决?
各位大侠:我们工艺车间DCS系统是PCS7 V9.1系统;现有一台ES工程师站电脑,一台服务器电脑,两台操作员电脑;服务器电脑也用于员工操作。我们的服务器电脑和操作员电脑,每台电脑都是配置了三台显示器,每台电脑可以同时监控三个不同的画面。今天,我在某视频网站翻看到一个PCS7方面的视频课程。视频课程中,OS Project Editor//Monitor Configuration下,有7台显示器的选项。(如截屏所示)我想请教各位大侠,你们的电脑有没有配置6台显示器的情况?我们工厂的电脑,已经配置三台显示器,电脑上的视频接口已经用完了,想要扩展到每台电脑配置6台显示器的话,有哪些方法?请指点一二。
今天,车间管理人员问我,想要在发酵罐监控画面上,由操作工给每个发酵罐写上这个发酵罐的物料批次号码,以方便操作工抄录数据。发酵罐的监控截屏,如图所示:1、我想让操作员 operator,可以在监控画面上直接写上各个发酵罐的物料批次号码(纯文本,例如HA-06)2、在运行画面中,直接输入此文本;3、操作员 operator的权限可输入各位大侠,请指点一下,我们能否实现这一功能?请赐教。
如图,厂区之前plc都是和as主站通讯,后来加了2个1200plc,直接和wincc建的1200的连接,10天半个月报一次通讯故障,过几分钟它自己又会自动恢复通讯,不知道是什么问题
设备自动控制的编程逻辑?怎个逻辑的有个闭环控制的根据?这个是什么呢?像闭环自动控制系统,开始到被控对象,再到反馈信号,故障逻辑信号等等,编程得有个闭环控制得底层逻辑,根据这个底层逻辑去编写拓展程序
由于乙方违约不提供技术支持,需要自己维护,对系统还不熟悉,添加设备时遇到,源程序将as和os分开归类,导致我不知道怎么实现,我现在添加一个真空干燥箱,无法像源程序一样,os部分是as的快捷方式一样,在OS那边的文件我新建的文件夹没有如快捷方式一样的箭头图标
PCS7出现程序修改后不能仅改动下载,提示在线程序和上次下载的版本不匹配。让连接合适的CPU或下载整个程序。如何不下载整个程序解决,生产不能停机。
PCS7中的自定义功能块如何导出用在其他项目上?
各位大侠:我们工艺车间DCS系统是PCS7 V9.1系统;今天上午,突然发现LT-4023这个液位的色标,变成了全绿颜色;我们以为是液位100%满了;但是,看了一下液位显示的数值,基本是0,是空液位。这样,就出现了液位色标和液位数值不相符的现象了。出现这种异常情况后,我打开ES站的电脑,在Wincc画面中查看这个液位色标的链接数据,链接数据的地址没有问题啊;说明:这个液位的色标,是使用的矩形填充这个功能。后来,我把这个LT-4023的液位色标删除,又从旁边COPY来一个别的液位的色标,然后修改Tag 的地址。修改后,再把画面下载到服务器电脑上。刷新操作画面后,这个LT-4023的液位色标还是全绿颜色,液位数值还是0左右,二者不相符。又过了一阵子,也是没有进展。然后,我就回宿舍那边了,吃饭,吃饭后午休。下午,来到控制室一看,嘿;这个LT-4023的色标变成空的了,液位是0;液位色标和液位数值完全相符了。但是,为啥会出现这种异常情况呢??麻烦高人指点一下。下图是这个液位色标(矩形)的属性截屏
登录PCS7工程师站打开组态,长时间打不开组态是怎么回事?是账号过期了吗?
连续生产的工厂,停机就是烧钱。化工行业,停1 分钟可能损失数十万;制药批次,停1次可能整批报废;电力调度,停1秒可能影响区域供电……产线不敢停,但改造又不能等,当产线满负荷运转时,突然要加设备、改配置,怎么办?传统方案只有一个字:停。但在竞争加剧的今天,尤其连续生产的场景下,不停机早已是必选项。有没有一种技术,能像手机系统更新一样,在后台悄悄完成,前端毫无察觉?这就是CiR(Configuration in Run,运行中组态)。但CiR和CiR,不一样。SIMATIC PCS 7 的 CiR,就是那把能打开所有门的万能钥匙。一、什么是CiR?你正在打王者荣耀团战,屏幕突然弹出服务器维护30分钟,强制下线。是不是很崩溃?CiR就像游戏热更新——你这边技能放得正爽,后台已经默默完成版本更新,帧率没掉、延迟没涨,更新完直接生效。放到工厂里,CiR能让产线正常运转时,在线添加设备、更换模块、修改参数,其他设备零感知。也就是说,改A的时候,B和C完全不知道发生了什么,该干嘛干嘛。二、SIMATIC PCS 7的CiR强在哪?四大亮点,说清差距同样是热更新,为什么化工、制药、电力的头部企业都选S...
OS编译报这个“WinCC中外部DM变量的数量超出了允许的总数。请检查ES站上的WinCCRC许可证。”查看授权管理器ALM里的wincc RC PO是20000,但是右键多项目许可证信息——OS过程对象——25个这是怎么回事啊?需要怎么处理?急等
各位大侠:我们工厂工艺车间的是PCS7 V9.1系统;前段时间,把供水车间的15台电机也接入了DCS系统;电机的起动/停止等电机控制,已经正常使用了。今天上午,又把凉水塔风扇减速箱的三参数探头接过来一根。我们接入DCS系统的是1#凉水塔减速箱的油位和振动这两个参数。接好线之后,电脑操作画面上没有正常显示出参数。我查看,这个AI模块的硬件监控信息,看到1#凉水塔减速箱的油位和振动这两个参数,输入量都是7FFF;我查询了一下,这个7FFF的输入值已经超出了正常范围。求救各位大咖,出现这个应如何分析?备注:下图是三参数的接线示意图,因为有DC24V供电,我是按照四线制来接线。
在标准阀门面板、仪表等面板,显示当前设备的硬件点位信息(机柜号、端子号、IO地址等),辅助维保人员检查。类似一条注释,加在哪个界面会好一点。
PCS 7 系统升级改造项目总结项目核心问题:某过程控制企业项目执行中,面临 PCS 7 系统 “程序体量庞大(单 CPU 约 5000PO)、周期紧张、准确度要求严苛” 的实际难题。创新技术方案:依托团队对旧程序的深度掌握及 PCS 7 软件技术积累,应用 “双 CPU 控制权限切换功能块 + AI agent自动编程互联” 方案。项目成效(数据验证):1 万条电机、阀门、PID 程序编程组态工作量减少 77%;程序错误率控制在 0.32% 以内;快速完成 FAT/SAT 测试;新系统与旧程序控制逻辑 100% 匹配。研究价值:复盘项目全流程,提炼 AI 技术在工业控制改造中的落地路径,为同类项目提供可复用实践经验。更多内容请持续关注!!!
现场1套412H,平台是PCS7V61,比较早,与现在的9套200SMART通信,采集一些数据做连锁。采集200SMART的数据传给412H做连锁,请问怎么处理,有合适产品配套吗?
翻看1515SP PC2 T CPU产品介绍,发现找到的资料上,关于产品性能的介绍都有差异,不知道一那个为准,在2026.02的产品样本中,关于存储的容量介绍在ET 200SP开放式控制器中的介绍不知道以那个为准,两本手册也都没看到关于指令时间的参数。
1515SP PC2 T的CPU和1515T CPU相比较,有哪些优势?适合那些应用场景