S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
1、机床主油泵电动机启动/停止的控制:在确认所有电气连接正确无误和电控柜内配电板上所有自动开关均在“通”位置上及所有熔断器完整完好的前提下合上电源总开关QF(150A)将3相AC380V电源引入机床SINUMERIK 810D系统启动且控制面板上的所有指示灯点亮5秒钟NCK通过接口DB10.DBX104.7和DB10.DBX108.7向S7-300PLC(CPU315-2DP)分别传送NCK-CPU就绪信号和NC就绪信号辅助线圈M0.0通电以用于PLC的后续逻辑处理按下控制面板上[主油泵开]绿色带灯按钮SB02(AR22FOP-10E3G)时S7-300PLC的输入信号I32.1接通依次经过主油泵开辅助线圈M25.0和主油泵运行辅助线圈M70.0的媒介逻辑处理后Q52.0线圈通电保持并向机床侧输出信号中间继电器KA01线圈(DC24V)得电其常开触点闭合接触器KM4线圈(AC110V)得电其主触点闭合主油泵电动机M4接通3相AC380V电源而旋转并带动变量叶片泵一同运转以重复吸油和压油过程伴随着M70.0的通电保持[主油泵开]按钮的指示灯辅助线圈M70.7被赋值为1状态Q63.0线圈通...
1、液压泵电动机启动/停止的电气控制: 关好机床电控柜门并接通主电源将3相AC380V电源引入机床释放机械式按键面板MCP483C上的急停按钮使S7-300PLC输入信号I32.3=1待PLC经接口DB10.DBX104.7接收到NCK(840D系统)传送的NCK-CPU就绪信号后利用置位指令S将线圈M200.0置位为1状态(得电)并保持同时利用复位指令R将线圈M200.1复位为0状态(失电)并保持在电动机断路器QM1~QM7未过电流的接通状态(PLC输入信号I40.3=1)下Q32.1线圈通电保持并经SM322数字量输出模块向外输出中间继电器KA2线圈(DC24V)得电常开触点闭合接触器KM2线圈(AC220V)通电主触点闭合液压泵电动机M2接通3相AC380V而旋转并带动PVB5-RSY-20-CM-11斜盘式轴向柱塞泵一同运转以重复吸油和压油过程液压系统正常工作一旦出现急停按钮被压下(I32.3=0)或液压过滤器堵塞(I32.1=0)的情况S7-300PLC会利用复位指令R将正处于通电保持状态的M200.0复位为0状态(失电)并保持同时利用置位指令S将正处于断电状态的M200....
这个问题可能对大咖来说很简单。0-20mA的模拟量传感器,接入4-20mA的模块,如何换算?
现场配置为CPU412-5H冗余系统,下挂四个从站,分别为3#、4#、5#、6#从站,故障现象是在CPU故障诊断区中频繁出现4#站“DP从站的 失去冗余”、“DP从站的 恢复冗余”报警,如下图所示期间换过DP线、DP头、IM153模块,接地也重新做过,故障还是会频繁出现还请高手不吝赐教,谢谢
情况说明,,plc使用5年多了,317 plc 最近SF灯红灯长亮,,BF1灯闪烁,设备不定时停机,但是自己又恢复了,有时候30分钟自己就好了 有时候2个小时才好, 不过恢复之后,灯还是闪烁监控程序,反馈的问题事件1:ID 16#2522。 全局DB,双子字访问,访问地址448所需的ob:变成错误OB121内部错误进入的事件事件2:ID16#2942读取io访问错误p区域,双字访问,访问地址:512所需的Ob:访问错误OB122优先等级;原程序里面是有OB122和OB121的,给人的感觉是PLC故障了,但是更换plc太贵了,
FC程序FUNCTION FC2042 : VOIDTITLE = Find the Grade can use smaller or biger rollVERSION : 1.0AUTHOR : GuFazuKNOW_HOW_PROTECTVAR_INPUT Grade_DB : INT; IN1 : CHAR; IN2 : CHAR; IN3 : CHAR; IN4 : CHAR; END_VARVAR_OUTPUT Rolling_Fact : REAL; END_VAR VAR_TEMP DB_Number : WORD; i : INT; j : INT; Tag : INT; Diff : BOOL; High_Steel : BOOL; END_VARBEGIN DB_Number := INT_TO_WORD(Grade_DB); WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Number).DB14 := CHAR_TO_BYTE(IN1); WORD_TO_BLOCK_DB(D...
412-5H,HW Config 组态中没有 F参数的选项卡。其他带 F 的CPU,没有 H 功能。求FH系统CPU选型
如题 ,网上查了一下 关于这方面的资料,按照资料写了这个程序,怎么验证通不过啊?相关程序放到附件里了,请高手帮忙看看 为什么 指针没有传递到子程序里?Testpoin2.zip附属程序
实际的组态和真实的版本是一样的,总是提示不符
比如,通过通讯控制变频器,带动电机。对于通讯故障的响应,程序上应给如何配置?是发现通讯不通了,就立马停止发送驱动信号,还是继续保持?通讯不通的情况下,驱动信号也发送不到变频器,变频器是会继续运行,还是会停止?如果立马停止,是不是会增加非正常停机的次数,毕竟有时候,可能通讯会短暂的中断一下,完全没必要停机。但是如果不停,是不是如果通讯真的完全断掉了,变频器会处于一个失控的状态?所以到底最好应该如何设定?如果通讯故障,程序上继续保持驱动信号发送,在通讯恢复的一瞬间,变频器会不会就直接启动了?
目前是一个400主站,通过一个DP耦合器,和一个300从通讯,300从站是一个液压站控制站,400主站发送液压油泵的驱动到从站的时候,前三个泵都顺利启动了,但是第四个泵,400站这里显示驱动已发出,对应的Q点已经置位,但是300站上对应的DO模块上的指示灯却不亮,相当于是驱动没有发到300站这里来。这可能是什么原因引起的,该如何着手排查处理?在300站的控制柜,将这个泵对应的驱动继电器拨到置位位置上之后,泵可以开起来。但是因为300站内部,并没有置位这个驱动,所以程序内部根据这个驱动要启动的其他设备并没有跟着动作,导致整个设备还是无法正常启动。这种情况可能是什么原因引起的呢?
6ES7334-0KE00-0AB0SM334 模拟量输入/输出模块接线图
412-5H冗余PLC,备用出现故障,CPU死机,重启和复位都尝试过,CPU 也从背板上拆下来重新装上去了,还是报错,重启时FRCE和MAINT指示灯都亮,显示操作不起作用,寻求各位大佬的帮助,我应该如何解决,能挽救吗
在WINCC中新建了一个画面,在该画面中想通过一个按钮调出PSC7中编写好的SFC功能,然后再启动,请问应该怎么操作。
在STEP7 V5.5软件硬件组态中,只能找到IM155-6老的订货号6ES7 155-6AR00-0AN0 ,还有一些DI DO也是老型号,现在都停产了,升级成了6ES7 155-6AR01-0AN0 ,只能买到新型号的模块,那在硬件组态中选择老型号的IM166-6 ,而实际是新型号的模块,这样组态 能正常通信上吗,谢谢
错误如图所示:
STEP7 发现自动许可证管理器存在问题。正在关闭应用程序。请重新安装自动许可证管理器。请教这个怎么解决,刚买的电脑win11安装了密钥了更新了系统就不行,初始化电脑也初始化不了
源程序:CPU:6ES7 414-2XK05-0AB0,固件版本:V5.3,网络接口CP 443-1,订货号:6GK7 443-1EX30-0XE0,固件版本V3.0新购备件模块:CPU:6ES7 414-2XK05-0AB0,固件版本:V5.3.1,网络接口CP 443-1,订货号:6GK7 443-1EX30-0XE0,固件版本V3.2客户提出不更改程序组态,可否直接使用备件,希望各位老师多多指教!!!
请教一下有经验的工程师,可以联系我和我聊聊 V 16619049590
虽然博图软件已经成为西门子的主流编程工具,但是经典Step7在对S7-400和S7400H系统时还是不可或缺的编程软件。下面分享一份使用经典Step7编写的在使用ET200MP/SP PTP模块时使用Modbus RTU通讯协议进行轮询通讯的SCL程序。 在做任何通讯时其实主要有两步:第一步是将数据怎么读过来或者写到对方去,第二步是解析数据。本例程主要解决第一步的问题。很多人用过Modbus网关,其中一种就是可以在网关中配置多条Modbus命令,将数据读到网关的指定缓冲区,或者将指定缓冲区的数据写给对方。使用本例程就像在使用一个Modbus网关一样方便,可以实现以下功能:1. 使用标准的Modbus功能码,支持1、2、3、4、5、6、15、16(对于了解Modbus通讯协议的人不喜欢使用西门子Mode加地址格式的方式)2. 多命令自动轮询读写数据,可以在功能块引脚设置MinIdleTi让轮询不那么快3. 对于WORD型数据(功能码3,4,6,16),将数据读/写到”BufferWordDB”接口指定的DB中,对于BOOL型数据(功能码1,2,5,15)将数据读/写到”Buffer...
s7 graph v5.6 适用于win764 系统 的软件哪里下载
一种根据上升脉冲和下降沿脉冲变化,统计脉冲个数的方法,同时也可能根据脉变化,触发相关功能函数调用。
作者:黄 俊 涛一、前言二、确认硬件情况 2.1确认电脑RJ45网口 2.2确认设备型号和订货号三、调整虚拟机网络设置 3.1虚拟机网络编辑器 3.2虚拟机设置 3.3 PG/PC接口四、在博途中添加设备和扩展模块 4.1添加设备 4.2添加拓展模块五、在博途中建立子网 5.1在属性中操作 5.2在网络视图中操作六、完成组态关键词:博途、虚拟机、组态、S7-300一、前言本文面向PLC新手,对虚拟机中使用博途组态S7-300系列PLC实物的过程进行详细说明。本次详解使用VMware Workstation 17 Pro虚拟机,虚拟机系统为Win10专业版,博途版本v15.1,PLC为CPU314C-2PN/DP。二、确认硬件情况2.1确认电脑RJ45网口图1 RJ45网口PLC与电脑之间需要使用网线连接。因此,首先要检查连接PLC的电脑是否带有RJ45网线接口。若不带有,则需要为电脑连接一个带有RJ45网口的拓展坞。2.2 确认设备型号和订货号在设备上寻找型号和订货号,记录下来,为后续添加设备做准备。图2 设备型号图3 订货号三、调整虚拟机网络设置将PLC与电脑用网线连接后,我们需要调...
提示Theactionisnotpossible.Thestationisstillbeingusedbyanotherprogramatindex0.这个问题应该是很多人遇到过的老问题了,但是我没找到很明确的解决办法,请问各位大佬有遇到过的吗,怎么解决的?
一、6ES7313-5BE01-0AB0在博途组态时选择后续订货号:6ES7313-5BF03-0AB0下载程序后出错,诊断状态为:模块存在。出错加载的组态和离线项目不完全相同。在线与离线模块组态数据不同。LED (SF) 故障该模块的更多信息:在线订货号: 6ES7 313-5BE01-0AB0离线订货号: 6ES7 313-5BF03-0AB0实际存在的模块,与离线项目中组态并下载到控制器的模块基于不同的(硬件)版本。如果该模块与后续模块完全完全兼容,则所下载的组态仍可使用,而无任何功能限制。所安装的(在线)固件版本与组态的(离线)固件版本不一致。固件版本: V2.0所组态的固件版本: V2.6二、请教怎么处理,谢谢!