西门子新型电源冗余模块SITOP RED1000——双生极狐 坚固护盾 智慧在身西门子SITOP RED1000能去耦隔离两个SITOP工业电源输出端,提升故障安全性,共有20A、40A两种型号。产品亮点- 超强防护:PCB板附有三防涂层,无惧潮尘盐雾,轻松应对各种严苛工况- 超强监控:双LED输入电源状态指示,可直观捕捉每路输入电源独立运行状态,集成报警信号触点- 超强温度:运行温度-40摄氏度~+80摄氏度,满足客户宽温环境需求- 超高效益:提高生产效率,增强设备安全性,规避供电引发的设备损坏与安全事故,保障企业生产,创造更多经济效益我们非常期待您能参与到西门子新产品SITOP RED1000的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
两个相同品牌相同型号的电源模块可以并联使用吗?有没有做过实际案例的。
SITOP DC UPS不间断电源用在哪些重要场合
我的控制柜里,有两个开关电源24v的一个(用在控制种),10v的一个(用在给定电位器)。现在发现一个问题,两个电源不共0V的话,ai模块采集误差会大。把两个电源的0v短接后,ai模块采集的误差就好很多。讨论研究一下,怎么弄???
因功率不够,计划将两个电源并联使用,这样使用还需要增加冗余模块或者单向二极管吗?那些应用必须增加冗余模块,那些可以不加冗余模块
最新的828d系统x.5,X127,X130合并为一个了,要是同时用以前的2个功能,现在就一个口怎麽办
以前的828有X127和X130两个网口用于不同途径,X.5的828前面的X127网口没有了,那我要是同时在线修改PLC和用opc功能怎么解决
拆开过SITOP电源,内部电路板做的很精致,单单24V电源就做的这么复杂,佩服SIEMENS先进的设计能力。
大家在处理电源外部供电短路故障,都用什么办法快速定位?
新买的24V开关电源,接入AC220V后,会有吱吱吱的声音,正常吗
市面上的一般的直流电源都是变压器耦合高低压的。其实是高低压隔离的。在低压部分常规电路如果受到高静电影响,使得整个24伏都有颇高的对地静电。那么如何是好?我不希望直流电路对地有电连接。就好比485信号,两端对地都是浮动的。是否本身直流电源(通用情况)有高压对地放电的性能?如果有,那么我是否不需要做什么?如果没有,是否我需要高阻接地或者什么?
我们有个淬火电源,整流部分一直是接通的,工作时电流大约1600A。不工作时逆变回路是不通的,最近出现不工作时断开空开时会引起供电电网波动,影响了很多同一母线的设备出现故障。以前没有这问题,会是哪里有问题?
工厂电压不稳,PLC控制柜需加装什么设备保持电压稳定?
解耦二级管是什么东东啊,求大师讲解下,说明书看到的,不太明白
一次西门子电源模块的故障的排查过程 写这个西门子新款电源模块的故障过程,我始终没有找到合适的编写理由,但是,想到可能会有部分粗心的用户同样会重蹈覆辙,还是有必要写写我的应用过程。国庆前期,公司同事说用了我新采购进来的新款西门子电源模块6EP1334-3BA10 (220V / 10A)电源模块,接线上电过程先是黄绿指示灯闪烁几次,然后就冒烟了。我说新的器件上电烧毁也是难免的一种特例,我顺便问了是否接线错误,是否电压连接到380V?电话那侧回答的很是坚决,并给我发来微信图片,我想既然外部连接正确,那大概率是器件的质量问题了,虽然这个概率如同中奖一样。所以,同时也联系了供应商,并把电源模块寄给对方,麻烦帮忙确认问题的所在。同事通过微信发过来的接线图照片:电源连接除了PE没有连接外,输入220V AC是正确的。 把故障的电源模块快递寄给供应商,供应商回复我的维修进程,截图照片:这样,就等待电源模块的检查结果了。 国庆放假7天,我只是安排在10月7日晚上需要值班,所以,很长一段时间在家休息。7日上班,同事又给我一个同样的电源模块,说同样的电源模块,连接后上电过程又烧了,并把故障的电源模块给我看...
前几天有网友私下问过SITOP电源的一些问题,其实网站里已经有相关的连接,在论坛里在发一下。1、TIA Selection Tool:SITOP电源选型工具下载链接:https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/tia/tia-selection-tool.html2、SITOP Manager – 用于SITOP电源的调试、工程和监控的工具(对具有通信功能的SITOP电源)下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/1097606073、PSU8600固件升级包下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/1022955474、UPS1600固件升级包下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/79207181/en5、PSU8600 PROFINET通信指令块及使用文档下载链接:https://su...
PSU100S属于系统电源还是负载电源啊,选型软件中ET200SP的电源是ps后缀,这个电源是负载电源吧,不是系统电源,ET200sp接口模块供电的话是用负载电源吧
设备的开关电源,输入是AC 220V,输出是DC 24V 。可他们用了DC 240V,虽然这个240V并未超出开关电源输入端的最大值,可它是直流,我提出疑问,电气设计回复说:可以混用。请教下各位电气人,是否真的可以混用。
开关电源两根线,蓝色和棕色,黑表笔接在万用表com端,此时测量电压红表笔对棕色线,黑表笔对蓝色线显示正24伏。所以应该棕色线是开关电源正,蓝色线是开关电源负然后我红表笔位置不变黑表笔接现场地,正常应该显示正24伏,但是显示为零 。最后把红表笔接到蓝色线,黑表笔依然跟现场接地相连此时万用表显示为-DC24V,什么原因现场遇到的“怪事”?最后去现场的控制室量的确实那个总电源,魏德米勒的就是这么提供的,正对地为零,负对地有电压有这样的电源??一般化工厂没这么用的啊有兴趣的可以分析分析原因