首先,抱歉占用论坛、大佬们的时间资源了,一个问题,不停的发帖求助!实在没办法。其次,吐槽下400,我从周一到现在(周五),早上官方开始上班算,八点四十多开始约,九点多约,十点多月,十一点多月,一点多约,四点多约,然后每天早中晚,夹中间快休息或者刚上班,每天四五次的约,从来都是满员状态,我都已经这么约了,还约不上,别的技术怎么约哈?求老师们指点下:应急控制原系统300+G130变频器DP控制,现在加一套应急系统,正常生产采用DP控制,应急情况采用端子走JOG控制;设计:复制1组CDS1,正常生产使用CDS0走DP控制,应急采用CDS1走端子(DI0-JOG+/ DI1-JOG-)控制,本地远程切换(DI2);1复制数据组P0809复制CDS0出一个CDS1疑问:原有控制只有DP控制,是否默认即为CDS0控制,复制一组CDS,复制的什么内容?哪些配置复制了。复制到哪了?哪些重要参数是被CDS0赋予的,哪些是被CDS1赋予的?这个没想明白,初次接触G130。2本地远程切换P0810=0远程(DI2=0/DP控制),P0810=1本地(DI2=1/端子)配置:P0810=r722.2,即P08...
S150变频器中的状态字不对,在PLC程序中查看,正常是16#00000211,报错的时候是16#00000240。打开SCOUT软件查看,无Alarms报错,但是和其他正常的变频器对对比,发现整流部分有问题,提示 switching on inhibited - connect 24V to terminal EP(hardware),详见图片,求大神帮忙分析下,找原因。(图片中有问题的是1P,2P是正常的。)
G120用FB284定位中途改变速度倍率会改变速度吗?如果速度发生改变会不会影响整个定位的速度曲线
各位大神请教一个问题,V90伺服驱动器自带的制动电阻是否可以消耗电机处于发电状态所产生的能量回馈。现在项目要做一台张力放卷机,用V90做放卷驱动,采用力矩模式或力矩限幅方式使卷料始终保持一定张力,这种方法会对伺服驱动器造成损坏吗?
G120 的状态字 运行就绪和运行使能的区别是什么?哪个位表示VFD运转了?
G130远程/本地切换问题P810设置?要做个DP控制与端子控制切换,比如用DI3,切换,这个地方应该怎么设置?另外做这种远程本地切换,必须做两组CDS吗,然后切换这两个,复制CDS,复制的什么部分内容?谢谢
系统为 300+G130变频器,通过DP控制。现在把300PLC停机或者停电,G130会报通信故障。1. 可以把这个参数屏蔽吗?2. 屏蔽的话,对系统有什么影响:a运行中,设备怎么动作,继续运行,还是停机?b停机中,是否变频器就动不了了,比如通过面板,通过点动端子,通过另一组CDS?如果停机中出了这个故障,我通过复位操作,虽然还有报警,但面板也好,点动端子也好,其他CDS也好是否报警状态下可以操作了。3.怎么屏蔽?看是可以通过P2118/P2119屏蔽,但平时使用又不能屏蔽,特殊时候可以通过DI点屏蔽吗?比如DI为0时投入,为1时屏蔽。
很多年没有踏入钢铁的车间了,一同事呼叫跟着看一下,起重设备,电机355kw,安川的变频器也是355kw。 故障问题因为某些原因导致短路炸机,新更换一变频器,但是不确定制动单元是否正常,环境恶劣功率比较大,所以不敢送电了,需要确认一下。 驱车半小时赶去,还没进入车间就后悔没有拿副手套,果然,楼梯厚厚的灰,不是家里的那种,是跺一脚可以悬浮起来的。七拐八拐的爬楼梯终于到了顶上,还是一片灰。先拿万用表对制动单元进行测试,二极管档测量,测量-对B2正向导通反向截止,+对B1直通。但是直流母线的+-之间没有二极管特性,判断损坏。不放心又找来一个福禄克的万用表,测量竟然是好的,这下有点蒙圈,再次确认,确认之前的万用表有问题,两台220kw的制动电元并联使用,有个闪失不是三块两块的钱。不放心又去百度搞了一个原理图,确认通知送电。 送电,1000A的正泰的塑壳断路器,想想都刺激,万一炸了没出跑。所以作为一名经历多次炸机的人员,站的远远的,越干越小心了,送电正常,回家。 后感,X川的变频器的在起重行业我觉得不错。钢铁的炼铁区域太脏了,再也不去了。
各位大佬,假如我需要当伺服有报警的时候,伺服DO要断开24v或者接通中间继电器线圈 来控制我中间继电器上的抱闸线我要将P2933设置成什么
大家好!请问:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车。OFF1是通过Profinet通讯进行停车(立即停车),而OFF2是通过控制单元的引脚6实现停车(惯性停车)。请问大家,如何实现OFF2的惯性停车,试了几次都没有成功!
液冷式S120驱动机柜如何设定液冷控制温度,下了好多手册都是调试时让检查并设定温度,就是不说在哪里设置,谁帮忙说一下或者推荐个手册。
设备再未启用的情况下报警过载?最初始报警F30005
现场设备配置情况:1、进线柜 6SL3700-0LE41-0AA3-Z D02+K76+L44+L45+L55+M21+M27+M80+M902、回馈整流柜 6SL3730-6TE41-1AA3-Z D02+L55+M21+M80+M90,输入3AC 380-480A,输出DC 0-1.35*input2、装置型逆变柜 6SL3720-1TE37-5AA3-Z D02+K08+K50+K90+L08+L55+M21+M26+M80+M90因原设备电气图丢失,哪个大神有这型的图纸,麻烦分享一下,邮箱:821085203@qq.com,十分感谢!
之前见过一个现场是磨料机,用于磨碎小苏打的,这类负载的特点是启动困难,我用示波器查看输出电流,启动瞬间电流甚至略大于变频器额定电流,变频器是90KW的,但是正常运行时电流只有80-100A左右,针对这种现场该怎么调整参数,在不同控制模式下VF和矢量下?
矿山使用的变频器 现场飞尘很大 选用什么系列变频器??
最近调试了一个项目,项目使用了多个G120变频器,电机的功率不是很大,所以选择的G120功率单元也没有考虑很多,只是比电机大了两个功率等级。这里电机功率0.37KW,因此G120功率单元选了0.75KW。本来以为这个配置没有什么问题。但是就在我开始通电调试以后,正反转JOG电机没有什么问题,但是当我电机自动运行时,速度超过1000rpm,尤其是下降变频器就会频繁出现F7901报警。按照我以前的经验,这个应该是加减速时间设置有问题,需要适当加长时间。但是不管怎么修改时间参数,由原来的0.5秒修改到5.0秒,电机下降还是会出现F7901。这个时候已经不能再考虑修改加减速时间了,再加长时间,肯定对工况效率有影响。于是我上网查资料,发现西门子1847有个视频专门是讲F7901报错的,而且里面正好讲了提升设备的应用案例。视频链接https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17985/4983 对比视频中,我现场的G120变频器确实没有考虑制动电阻的问题,于是参考G120的制动电阻选型,我这边选择了370Ω,200W的制动电机。安装电阻以后,修改G120...
最近在看S120的驱动参数手册,P参数作为BI或BO时是否是对于所属的驱动对象来讲实际是驱动对象的输出,r参数作为CI或CO是所属驱动对象的输入。下图这里P0840[0]=r2090.0该如何理解,驱动自我内部的一种控制吗?驱动接收到的r2090.0给到驱动的P0840[0]作为一种控制?P0840[0]=63:2090.0,这里63该如何理解
请教高人现在需要使用SINAMICS V20变频器控制电机驱动旋转轴,功能需要电机在过载或者是过流时立即让电机换向运转,目前还没考虑好采用哪种宏连接和那个应用宏来做控制可以实现.还请高人多多指点!谢谢!!
速度波形见图,运行时候机台有震动,我还需要改什么参数,才能让我电机运行平稳,不震动,
10多台1KW的V90伺服驱动器接供电接至同一开关,在供电回路中需要加进线滤波器吗?如果需要加,每台驱动器加一个滤波还是共用一台滤波呢?是否需要增加过线电抗器?请老师给以指点。
一台G120C变频器 Profinet 通讯 控制一台 0.12KW 的电机 间断性不动作 变频器没有任何报警 运行已有10年多的时间了 突然出现这样的问题 而且没有规律性 起初怀疑是通讯问题 换了网线 没有效果 拿来一台新变频器 拷贝原变频器的参数 换上以后仍然是老样子 排除了变频器的问题 软件监控 变频器没有输出 尝试用博图软件重新调试一下变频器 对参数时发现电机基本参数与实际不符 重新校验后 进行电机优化 完美通过 测试没有问题 目前已正常运行两个月没有出现任何问题 试问:设备出厂时就是用的这组参数 这么多年过去了出现这样的问题 是时间的问题吗?查看了其他相同控制的变频器参数一致 属于统一模板 为什么做了优化后问题解决了?
西门子伺服驱动器为什么用一段时间就需要自整定?不然就有异响。