西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200系列产品,欢迎前往采购!
用smart200PLC与一个485设备进行通讯时,485设备的一个数据40001寄存器,读取用VW200,写入用VW300,没有问题。可不可以用一个通道来表示读取和写入的数据。比如用modbus poll测试的时候就可以同事用一个点位读写,而且可以修改通道值。
西门子S7-300模块313C-DP 由313-6CF03-0AB0换成313-6CG04-0ABO后导致与EM277通讯失败,请教各位是由于CPU313C-DP软件版本升高了,导致的吗
V20的博途,只有1FL2204-2AG10-1MC0,没有1FL2204-2BG11-1MC0
高速计数器向导I/0映射表中,HSC1对应的地址是I0.1,而官网手册中输入地址是I0.6,这是为什么
西门子200SMART怎么与信捷触摸屏进行485通讯啊,200Smart这边还用写一个初始化端口的程序吗?
首先明确一点,我使用的是原装PPI/USB电缆,德国产。电脑系统Win10 IOT 企业版 LTSC 版本:21H2 OS版本:19044.72911、设备插入USB口识别为HID设备,不管是本地USB口,还是扩展坞的USB口都是。2、安装win7虚拟机,在虚拟机上仍然识别为HID设备。3、使用安装win10的虚拟机,仍然识别为HID设备。虽然以上识别为HID设备了,但是使用编程软件仍然可以不其进行通信。但是现在完美主义的病犯了,看着就是别扭,怎么能让电脑识别其为串口设备?或者有那位大神使用的win10能识别出是串口设备,贴个图,大家共勉一下。
S7-200smart怎么通过SINA PARA指令读取V90伺服当前扭矩和电流
写完程序后,在线监控程序段的运行,一般用滚动条来移动观看程序的具体进程对吧,电脑屏幕小看起来很累,有没有其他好点的方法呢
软件版本是S7-200 V4.0 SP9,
今天头一次遇到。两个模拟量共用一个通道。然后有一个继电器来控制两个模拟量接线的通断,当继电器未吸合的时候,模拟量2接线是断开的,模拟量1通过这个通道接入,当继电器吸合的时候,模拟量1的其中一根线断开,模拟量2的线接通,这个时候模拟量1接线断开,模拟量2通过这个通道接入。感觉这种方法很奇妙,也很奇葩啊,为什么要这么做呢?我看模拟量通道也并不少,还有备用的空通道。可惜看不到程序,不知道这么做还有什么特殊的原因。
有没有人遇到过这种情况,之前因为装了一个博途插件导致博途打不开,好不容易把系统重装了,又安装了软件,现在想上载PLC中程序,报错,有人遇到过嘛,我手上还有张1200/1500的卡,求解决办法
求助 各位大哥,帮忙看看这个问题
各位大神,PLC200设备停电马上,振动模拟量信号跳变正常不,啥原因?
一台TD200 0AA30的坏了,采购买一台0AA20的,两个型号文本向导好像不一样?请问怎么才能代换
一共三台S7-200 均通过CP243-1链接上位机, 上位机共三台,均能访问每一台S7-200。其中1台为力控软件,另两台通过Kepserver链接AB的FTView。 2台Kepserver经常失去1号和3号S7-200的链接,2号一直很稳定。求大大帮助!!
V20博图软件的硬件目录上没有G2的485模块的订货号,官网上也没找到HSP文件
凸轮触发另外一Camin的时候运动必须停止,求有没有运动不停止的操作方法
200程序可以不更改的情况下完全移植到smart200上吗?
西门子S7-200 PLC VD130寄存器参数输入不能保存,也就是说通过触摸屏窗口输入参数,譬如6.250按保存后归0.000求助。
S200伺服EPOS模式112报文怎么通过PLC去控制伺服上的数字量输出?
分享