低压电器

本版版主:

帖子 4185 条,当日新帖0

西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等

总置顶

【征文投票】维专题有奖征文投票评选开启!

145浏览1回帖

最新内容

支持支持,最近这两次的活动没有参加...

总置顶

一定要看!常见问题大全,一键式Get必备产品资料

1012浏览13回帖

最新内容

感谢分享,已收藏,有需求下载

本版置顶
西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 10:07:44 172 0 0

参与讨论
本版置顶 精华
西门子低压控制电气产品防爆应用解析

最新内容

感谢分享,学习了!

随着国家对于防爆应用的加强,防爆产品纳入到强制CCC的管控范围,越来越多的人开始关注防爆产品和应用。在此我针对西门子低压控制电气产品防爆应用做一个解析,同事也普及一下防爆的一些基础知识.首先我们需要明确那些应用和场合会涉及防爆呢?我在这里做一个简单的总结,包括但不局限于一下应用:在防爆应用中,会区分防爆等级。气体防爆的0区,1区,2区;粉尘防爆的20区,21区,22区。为了方便大家理解我们以日常可以见到的加油站为例,解释一下0区,1区,2区的区别。地下储油罐是0区加油机是1区整个加油站范围是2区不同区对于设备均有不同的防爆要求,西门子低压控制电器产品主要都是防爆关联设备,即指安装在非爆炸区域内,但保护爆炸区域内设备。少部分具有防爆功能可以用在2区或者22区。西门子低压电气产品上都会印有防爆标识,防爆标识是由EX标志,防爆测试证书编号及防爆等级共同组成的。 防爆等级中带有方括弧的就是关联设备[ ], 没有方括弧的就是标准的防爆产品。大家在应用的时候,一定要仔细确认,避免误用造成的损失。感谢大家支持西门子控制电器产品

2021-04-07 11:17:08 4219 8 14

参与讨论
本版置顶
西门子一体化信号灯柱8WU46全新上市

最新内容

有机会项目用一下试试

大家好!我是SIRIUS小伙伴们的家的公众号小编,今天我想给大家正式介绍一下SIRIUS 8WU46信号灯柱!当当当!就是下面这位主人公啦~55mm信号灯塔基本信息:尺寸 DIMENSIONS:Φ56.5mm X 300mm 管式安装Φ56.5mm X 341mm 可折叠安装电压 VOLTAGE:24V DC(正负逻辑Positive and negative logic)连接 CONNECTION :自带线缆(Cable Included)光信号 LIGHT EFFECT:LED常亮(LED Permanent)声信号 TONE TYPE:脉冲音(Pulse tone)寿命 LIFE TIME:50,000小时(hours)SIRIUS 8WU46的特点是什么呢?01. 安装简单迅速,节约时间成本完整套装(包括安装支架和线缆)02. 结构灵活多变,满足更多需求03. 清晰识别04. 可折叠安装,方便运输折叠安装无需工具,简单便捷底座预留多种开孔,便于替换不同品牌是不是有点心动?那随小编一起看看8WU46一体式信号灯柱型号!当然贴心的SIRIUS给小伙伴准备了灯柱附件,方便大家侧部安装...

2020-08-28 11:36:28 3883 11 2

参与讨论
本版置顶 精华
最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器

最新内容

看着不错价格再亲民一下就更不错了

最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器3RR2是西门子三相电流监控继电器的总称,其中3RR24是其中支持IO link通讯的型号。3RR2监控继电器尺寸与一个热继电器相同,可以和3RT6,3RT2系列接触器插接使用。3RR24可以满足一般三相电流监控继电器的各种保护功能(过电流,欠电流,相序,断相),值得一提的是它的断相保护功能,它的断相保护功能是基于电流的,可以检测电网及设备因素引发的断相,同时可以有效避免误动作。比基于电压保护的断相保护更加稳定可靠。此外3RR24还支持IO Link通讯,可以将设备的运行状态,故障信息以及测量值(有功电流,无功电流,电压,功率因数)上传给PLC,实现数据的实时采集。可以说3RR2是最数字化的继电器。3RR24共有三个规格,可以满足1.6A-80A的测量与保护。除此之外,3RR24采用热继电器的外形设计,可以方便地于SIRIUS接触器插接使用,安装非常方便。3RR24可以说是改变规则的产品。如果需要采集80A回路的三相电流。传统方案:需要配置三个电流互感器,将40A电流转为1A/5A电流,在使用变送器将 1A/5A...

2020-02-28 16:02:29 3634 13 26

参与讨论
本版置顶 精华
西门子低压控制电器产品样本下载链接汇总

最新内容

收藏了,谢谢,很齐全

我汇总了下载中心里所有西门子低压控制电器产品的样本下载链接,有需要的拿走,不谢~SIRIUS(国产)控制与保护产品 产品目录接触器3RT5/6;断路器3RV5/6;热继电器3RU5/6;中间继电器3RH6http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5006SIRIUS(进口)控制与保护产品 样本接触器3RT2/1;断路器3RV2;热继电器3RU2;电子式过载继电器3RB3/2;中间继电器3RH2http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2133 3RW5系列软起动器 3RW51/ 3RW52/ 3RW55http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15134 3RW 软起动器 3RW30 /3RW40 /3RW44http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=4517 SIMOCODE pro智能电机管理系...

2020-03-02 11:33:47 8709 15 13

参与讨论
精华
大功率电阻加热器直接通过pid控制接触器控制温度

最新内容

学习了,谢谢分享。

目前系统有7组电加热器,分别通过断路器-接触器-电阻器温度加热是手动控制,目前想改造成自动控制方案1:通过plc pid输出点直接控制7个接触器线圈,控制加热器通断,没做过这么大功率的,大功率接通断开对电网有多少影响不清楚,害怕。方案2:增加7个三相固态继电器,通过plc pid输出控制固态继电器输入端,进而控制电阻加热器通断,同样存在大功率接通断开对电网的影响,但是温控看起来比较规范,成本比较高。请赐教,如何改?

2023-12-06 10:22:30 918 15 1

参与讨论
低压传动柜内24V直流作用

最新内容

作为控制回路电源

请问一下低压传动柜内24V直流作用?它主要是起到什么作用?是给柜内指示灯电源供电?

2024-01-13 10:59:53 461 13 1

参与讨论
安规测试问题

最新内容

建议咨询专业机构

关于安规测试中的耐压测试,对耐压设定值和测试时间是如何规定的,查了GB标准,可是没怎么看明白,请高手指教

2024-02-06 11:03:21 149 4 0

参与讨论
相序保护器求助

最新内容

相序保护器使用那么麻烦吗?不行换个品牌和型号!

官网卖了一个相序保护器,订货号:3UG5816-2AA40。需要通过iolink访问相序保护器,现在是否过欠压,相序是否正确。但是求助客服和访问手册都没有找到通讯的数据内容,有没有用过的大佬帮下忙呀。如果能发个案例参考下那就最好了。

2023-11-16 10:40:33 317 4 1

参与讨论
关于线路计算问题

最新内容

单相设备要平均分配才好计算

对于含有三相和单相负载的系统,线路的总电流大小是如何计算的,因为电流大小关系线径的选择,请前辈指教下

2024-01-18 17:50:56 285 8 0

参与讨论
PAC3220官网下载不了GSD文件,求~

最新内容

各位谁有这个GSD文件啊,最好是新版,分享一下,谢谢!

各位谁有这个GSD文件啊,最好是新版,分享一下,谢谢!

2024-01-27 13:46:50 64 0 0

参与讨论
请问 西门子G120XA 在印度能正常使用吗?那边电压415V .

最新内容

在功率方面,G120XA 系列变频器支持 0.75kw 至 560kw 的范围。进线电压方面,G120XA 系列变频器进线电压目前支持380 ~ 440 V,-20 % ~ +10 %,对电网适应性更强劲。按照数据在印度使用没有问题。G120XA输入电压/功率范围

请问 西门子G120XA 在印度能正常使用吗?那边电压415V .这个系列支持中国跟印度服务,售后在印度那边可以做吗?成套设备在国内做好发过去的。谢谢大家

2024-01-22 14:39:11 124 2 0

参与讨论
精华
低压电路地线不好为什么漏保不跳?

最新内容

感谢知识分享

常用的低压漏保开关,当地线接触不良或者没有地线,发生漏电时漏保为什么不跳?漏保检测的不应该是火零的电流差吗?

2023-11-01 00:32:14 818 15 1

参与讨论
空气开关ETU3WT的说明书资料

最新内容

参考一下https://max.book118.com/html/2018/1014/5313321014001322.shtm

各位朋友好!各位有没有西门子空气开关ETU3WT的说明书资料 ,请提供一下。谢谢各位

2023-12-03 23:10:41 193 2 0

参与讨论
【官方有奖调研】安全继电器了解知多少

最新内容

皮尔兹用的较多

目前欧洲国家,已经将机械安全作为设备上市的强制要求,可见起重要程度!国内目前虽然没强制要求,但随着人们安全意识的提高,各行各业也开始关注安全话题,比如:橡塑机械设备的最新行业标准里,对机械安全做了详细要求。本次有奖调研,想了解大家涉及行业是否也对安全有要求呢?大家用的是什么品牌的安全设备呢?扫描二维码,或点击链接参与调研,有机会获奖哦!我们将在问卷里选取最具价值的3个幸运网友,奖励西门子150周年纪念马克杯。问卷时间:11月30日-12月7日欢迎相关话题有兴趣的网友也可以在下方留言哦~

2023-12-01 10:48:25 2407 19 8

参与讨论
电流互感器之谜-如何丝滑切换电流互感器

最新内容

第一次知道这个互感器变比还是可以换的?为什么要换呢?什么原因?

电流互感器很常见常见的精度等级有0.1(s),0.2(s),0.5,1.0电流互感器在正常运行时,阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,去磁作用消失,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。根据测试电机功率切换不同 电流互感器量程:400/5、300/5/、150/5 、50/5、15/5 四档无精度损失一次端 电控切换,看到别人这么说的 ,不知道什么意思,怎么切换,用接触器在软起动停止状态切换还是 运行中切换是这样吗:还是以下方法可行,查资料得知,有多抽头电流互感器和多变比互感器,但没有找到哪个公司有卖,谁知道?

2023-12-11 19:38:02 402 6 0

参与讨论
电磁脱扣器热磁脱扣器电子脱扣器

最新内容

以前老式的断路器一般都是配置大电流短路电流瞬时电磁脱扣装置,及过载电流保护的双金属片的热脱扣器,目前新式的断路器都是配置电子脱扣器,准确方便调整各个电流值

电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。与电磁脱扣器相关的还有热磁脱扣器和电子脱扣器。热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护(+短路保护)。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,可以少量调节;受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长。电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块...

2023-12-22 13:40:53 177 3 2

参与讨论
设备电流合计550A,总进线断路器用多大的合适?

最新内容

630A的吧、西门子再往下就是500A,

总进线断路器准备用NSX系列的,那么选600A的,还是选630A的比较合适?另外,如果下级电路有短路的话,选用600A和630A时,它们脱扣时间是一样的吗?

2023-11-15 10:55:46 410 5 0

参与讨论
精华
打通数字化最后一公里——AS-Interface 传感器执行器层级现场总线

最新内容

第一次接触,学习了

AS-Interface总线设备简介AS-Interface总线是一种符合 EN 50295 和 IEC 62026-2 规范、适用于过程和现场通信的开放式国际标准。全球领先的执行器和传感器厂商均为AS-i 提供支持。在西门子TIA Portal环境下,通信处理器 (CP)、通信模块 (CM) 和网关可以作为主站来控制过程或现场通信,以及控制作为 AS-i 从站的执行器和传感器。特点及优势:· 一根双芯电缆进行数据传输以及为传感器和执行器辅助供电· 现场级IO模块的快捷安装及接线:绝缘穿刺技术,可在电缆任意点连接· 拓扑形式:总线形、星形或树形结构(与电气布线相同)· 通信距离:高达600m· 最大循环周期:5~10ms· 网络重建时间低至80ms,即插即用,无需组态· 谐波分量低,高频信号低,网络抗干扰性强· 支持安全解决方案,ASIsafe安全等级可达SIL 3 / PL e· 每条AS-i总线可接多达62个从站(A/B技术),多达496 DI / 496 DOAS-Interface总线设备家族新成员——IP20从站模块丰富的产品组合,优化产品设计,·贴合国内使用习惯,适用于更多...

2023-07-10 17:54:01 2010 15 11

参与讨论
驱动在哪里下载

最新内容

说清楚是什么驱动,才好帮助你

驱动在哪里下载weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095396646916weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095422075070weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095463755816weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095505698850weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404955095535321280

2023-10-10 08:42:19 269 4 1

参与讨论
3SU1400-1LK10-3AA1

最新内容

是西门子3SU1系列 PROFINET 故障安全接口模块。下面是手册,你自己研究下。manual_SIRIUS_ACT_with_PROFINET_IO_en-US.pdf

各位,这个模块怎么用?怀疑原有设备的上坏了 更换需要组态吗 、如何写地址?以前没用过,设备进口的。

2023-10-31 16:35:36 202 2 0

参与讨论
PLC检测电流有无

最新内容

不需要电流数据的 只需要有无判断 用这个是合适的哇

一个项目要监控几个加热管和电磁阀 是否正常通电工作,我选了一款开关量电流检测 LC27,不知道大家是用什么方法。用模拟量检测 成本太高。加热器0.5A, 电磁阀50ma 都是交流。大家帮忙看看 行不

2023-08-21 16:38:30 384 8 1

参与讨论
精华
两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗?

最新内容

你这个感觉像是船舶上的照明和生活用电。只管用吧,断路器的参数只是看电压和电流,没有说几项

客户三相208V电源系统,所以有些单相元器件就用2根火线当成220V来用,那么这个漏保接2根火线能正常起保护作用吗?

2023-07-29 16:06:20 1070 9 2

参与讨论
一般制动电阻怎么选呢

最新内容

嗯是变频器说明书有这个关于制动电阻的配比使用法方

我印象中,制动电阻都是阻值小,功率大,但是最近一台老设备,30Kw的电机,制动电阻又一千多Ω,因为电阻上的字也已经看不见了,忽然就感觉,好像这个知识点还挺空白的,

2023-07-16 17:12:49 553 4 1

参与讨论
求助西门子3RT1017-1BB41 5.5 kW/400V1NO24VDC尺寸 S00有没有侧装辅助触点型号

最新内容

看下这个链接的资料吧https://rsonline.cn/web/p/contactors/7061181/

因为机器上安装的大多数是老款所以希望安装老款辅助触点,全部换新代价太大。且官网老款的资料都下架了,样本都找不到了,如果有老款样本请发下链接,谢谢。

2023-10-06 21:10:27 200 1 0

参与讨论
电柜散热风机自动控制LC33

最新内容

LC33重点是可以延时停机

最近一个电柜上看到一个控制器 LC33,自动检测电流,当有电流时自动启动风机散热。搜了下接线图,大家感觉如何。另外一个电柜还加了冷却,温度自动控制,好酷

2023-08-29 17:32:38 337 10 1

参与讨论
交流微型断路器是否能用在直流回路(如DC24V)?

最新内容

感谢各位!,从上至下,也只有这条路了,电子断路器--直流微断--熔断器,野路子也好,规范化也罢,一招不成再出下招,也能对付过去了。

交流微型断路器是否能用在低压直流回路?严格来说,不应该有这个问题,市面上交流用和直流用的断路器,各取其用就是了。不过凡是有个“但是”,交流断路器价低,直流断路器价高,用熔断器显得低廉,维护也略显麻烦,毕竟一次性用品,所以能用交流断路器替代的就选交流。因此在很多控制柜中可以见到这样的现象,甚至在微小型电池柜的直流回路中,看起来没有什么问题,可能甲方的要求也没到这么细的程度。一般来说,微型断路器的脱扣有热脱扣和磁脱扣,热脱扣,通过双金属片作用,按电流热效应作整定,反时限曲线;磁脱扣用作瞬时脱扣。热脱扣好理解,交流有效值就是按热效应和直流对应的。磁效应该怎么理解?脱扣装置用电磁线圈吗?线圈有交直流之分,如交流接触器和直流接触器的结构存在差异,不能混用。网页搜索有文章表明,对于交流断路器,磁脱扣电流和交流电流的峰值有关,在In的整定倍数上,再乘以1.4,得到脱扣的峰值电流。按此和直流磁脱扣进行折算,即可将交流断路器用在直流回路上。若按这样的说法,说明断路器的磁脱扣装置,交流和直流是可以通用的。以上是个人这个问题的理解和疑惑,还请各位指点!

2023-10-03 11:53:03 369 4 2

参与讨论
求SIRIUS_Soft_Starter_ES_V15_1软件!!

最新内容

Soft Starter ES V15.1 (TIA Portal)https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109764387

求SIRIUS_Soft_Starter_ES_V15_1软件!!

2023-09-02 13:37:42 236 3 1

参与讨论
4185篇主题

本版热门话题

低压电器

共有4185条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享