西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等
SIRIUS(国产)SMART控制与保护产品,为国内OEM客户提供灵巧、经济的控制与保护方案。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘活动,共同揭开S...
SIMATIC ET 200SP是首款采用半导体技术的全电子起动器,能为电机以及其它类型的负载和设备提供优化保护。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的...
H20系列终端配电产品——高效集成增收创益,故障识别安全可靠,紧凑设计灵活简约西门子全新一代H20系列终端配电产品,是专门为OEM客户倾力打造的系列产品。全电流段覆盖各种应用场景,丰富的电气附件轻松实现功能拓展。高标准的生产和制造工业控制,为您带来全新的使用体验。产品亮点- 用电安全:独立安全视窗设计,分合闸状态一目了然- 体积小巧:MCB高度及深度减小;RCBO一体式设计,无需额外拼装,体积紧凑,横向空间节省30%- 功能扩展:辅助/报警可转换辅助触点,全新分励脱扣单元- 持续升级:隔离开关,10kA断路器产品,直流60V断路器产品我们非常期待您能参与到西门子新产品H20系列终端配电产品的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
这款AC220V转AC24V的变压器底下输出2路交流24V,是加起来30VA的功率,还是单路30VA的功率
一台非标设备,试验产品。用三相电机带动减速机启动运转。电动机是4千瓦的1450转/分。加了一个变频器调速。接好后,想看一下,空载试验非标设备动作过程,结果是启动不了。原来以为是电柜有问题,分开试验电动机调速正常 。 这才想到是电动机小了的原因。 求教机械工程师也确定是电动机小的原因。 于是又搞了一个减速机,这样就是二个减速机了。电动机也提高到7KW,空载试验正常了。由于是二个减速机,把变频器也去掉了。 终于搞定了这台非标设备。 前后时间一个月呢。
北京出的卧铣床,用冷却液。时不时就跳闸。检查发现是天气太冷了。冷却液有冰冻,电动机过载,跳闸。影响主电动机线路跳闸。
朋友介绍我去修理设备,没有解决,求助大侠提供方案。 设备是一台三相异步电动机是55KW的。工作电压380V,电流110A.电源变压器是250KVA的。距离120米。采用自偶变压器降压启动,可能是60%点。负载是一个直径1.2米,长4.2米的磨砂机械筒,内放直径20-50MM的钢球滚动石头磨成粉,可能是供给做水泥用料。目前桶内有钢球约3-4吨。没有石头。 设备是1450转的55KW电动机上的轴直接到减速机,再由减速机的输出到一个直径200左右的小齿轮到大到直径2米多的大齿轮直接带动这个滚筒旋转。据说筒工作约28-35转/分。属于标准设备。内放料可达8-10吨。 了解到,空筒的时候试验旋转了二次。一次跳闸了。 我来了之后,表测这台设备的电柜入口电压408伏。检查设备电柜内部都是好的。还有几台小功率的设备在运转着。 等吃了中午饭后,把所有设备停下了,准备启动这台55KW的电柜。 叫人观察电动机的运转情况,说启动开始电动机转了半圈就不转了。 卡在主线上的钳流表指针式的,250档过头了不动。电动机主线启动数显的表是150A.(在电压60%挡位上)柜子上的电压是降到...
之前是sbv61的执行器和vvf47.100的阀体现在甲方需要更换,skc60的执行器你看vvf42.100是否能对接上,阀体和执行器还有管道法兰是否都能适配安装上
各位大咖,这俩个触点有啥区别啊???为啥订货号还不一样??
DC24V开关电源损坏后,输出的电压都是低于24V,还是有可能超过24V
一般电气柜采用单侧屏蔽接地,防止干扰,一般屏蔽层接电柜底下,但是上面的线都放在一个线槽内,这样不是也会有干扰吗,像AC220V,AV24V和模拟量啥的
之前用的VVF45.80 最新的VVF43.80-100K 可以和 skc62 搭配使用吗 能适配不
根据资料显示漏电保护的AC型,A型,F型和B型的分类如下:AC型:适用线性负载,正弦波。住宅:白炽灯,电加热器,热水器,烤箱,吸尘器。A型:适用整流负载,正弦波+脉动直流分量。住宅、商建:如电磁炉,微波炉,洗碗机;写字楼:各类电脑。F型:适用单相变频负载。住宅:空调,变频洗衣机;商建:空调,泳池变频水泵,加热泵。B型:适用三相变频负载,交直流转换。工业:起重机,行车;民用:充电桩,电梯;三相光伏应用(交直流转换)。以上分类都是AC负载,没有直流负载,对于规范是理解错误?
在学习IEC60204过程中,关于剩余电流保护装置,其中提到有直流剩余电流保护装置,请问西门子有相应型号的直流RCD么?一般在交流系统中比较常见。
需要做一批设备发往美国,需要满足UL508和NAPF70规范,查网上的信息,需要满足UL的规范,有人说不需要做认证,向认证机构咨询,他们说需要做FES认证,那么在设计和选型的过程中有哪些注意事项,选用西门子低压电器时应该选哪些型号。
在IEC60204条款8.2.6中对于电气设备对地泄漏电流大于10mA中的d选项,在保护连接导体损失的情况下,电源应自动断开,尽管可以采取其他的四条作为解决措施,但是如果需要实施这一条在保护导线连续性损失的情况下,电源应自动断开,该怎么设计回路,西家哪些元器件满足要求?
西门子低压的选型手册谁能给我个呀 感谢感谢
5SY6微型断路器满足IEC/EN60868-1的规范要求,而IEC60204中要求电源开关需满足IEC60947的要求,那5SY6微型断路器能否用在出口的设备中?如果能使用,使用在哪些回路?又出自IEC60204哪个条款?谢谢
哪里能下载到西门子抽屉式智能断路器的选型手册和系统手册?如何整定?
用开关电源SDR-240-24给6ES7131-6BH01-0BA0模块供电,开关电源能带多少个模块?怎么计算选型的?
第一张图片接线方式,模块一旦短路,一排模块不一定那个点位烧坏。成本能低点,配线能节约一点。后期风险会大一些。第二张图片接线方式,模块一旦短路,单个模块对应点位烧坏。成本会多一些,配线会多一些线。后期风险会少一些。感觉还是第二张图用着更放心,大家能给点好得建议么?感谢
居民家里突然没有供电了。经过现场检查,发现这家供电的电柜里面安装了一个装置,是有一个40安培的装置。据说这种装置是为了保证停电后,马上来电了,必须有一分多钟的延时间,才能够使得它里面的继电器闭合,供电开始有了。不管咋说 居民家里没有电是困难的,于是检查这个供电装置吧。拆开居民家里的供电线路,单独试验这个保护装置,确实不起作用了,它上面还有有电指示灯呢。于是和居民家协商去机电部门买了一个更新了。上电试验正常了。把拆开的电路恢复了,修理结束。这个事情经过了解,很多家里都有出现,也有的不换新的,跨过去直接使用的不少。
一台100KW高频电炉,是铁岭是90 年代出产的,突然不能够加热了。仔细检查试验是哪里有问题。首先给设备送电,发现直流高压没有。这就是故障的原因。高频加热必须要有直流高压,起码要有12000KV.必须可以调节大小。检查发现是可控硅控制的一根控制触发的变压器引出线断了。这样就不能够可靠的触发可控硅了。焊好后,试验高压控制的大小正常了。于是试验加热,正常。
你学习做电工,除了学习安全知识之外,就是首先要学习三把锁。三把锁就是如下。1,自锁。2,互锁。3,连锁。学会了这三把锁之后,就可以看图纸。研究电路图了。