目前我们系统用的是S7-400 PLC主站,下面连接若干个ET200S从站;主站与从站是通过塑料光纤进行连接通讯的;我们现在想购买一种可以制作光线头的工具;就是光纤热剥的工具;最好是自动一体机的那种,因为我们现在用的是那种工具箱,里面都是手工制作光线头的组合工具;因为每次剥的光纤头效果都不稳定,效果不好;所以想找个自动一体的光纤热剥工具;我也大概查了一下,我们系统用的光纤参数如下:
Nexans I-VHH 2(芯)X200(纤径)/230(敷层) FIBRE OPTIC CABLE SP1230-FB-101978429 烦请大家帮我提供一下相关的产品信息以及代理商; 市场上的光纤热剥工具一般是针对外包层为125μm的光纤,而我们系统所用光纤为230μm的外包层,相应工具不容易寻找。 寻找自动剥除光纤涂层的工具 附光纤标准:(标准光纤外包层都为125μm) 单模:8/125μm,9/125μm,10/125μm 多模:50/125μm,欧洲标准 62.5/125μm,美国标准 工业,医疗和低速网络:100/140μm,我们系统用的应该是200/230μm; 塑料:98/1000μm,用于汽车控制
lucky bluse
|
blusejohnson 游民 经验值: 75 发帖数: 13 精华帖: 0 |
4楼 2011-10-27 16:45:43
主题:回复:西门子的现场DP光纤制作工具咨询;急等; quote:以下是引用火炬手在2011-10-26 11:15:26的发言: 是塑料光纤还是PCF光纤?西门子光纤中200/230是PCF的,其中BFOC接头的对应工具包为6GK1900-0HL00-0AA0,SIMPLEX接头对应工具包为6GK1900-0KL00-0AA0,SC RJ接头对应工具包为6GK1900-0NL00-0AA0 不知道有没有帮助。 FIBRE OPTIC CABLE 那个工具包我们有,我说的就是效果不太好,尤其是FOC光纤在外面用了几年后在做头的话成功率比较低;(你们想象要是几次都做不好的话越做越短了,到时候不够长度连接就大麻烦了)