作者 | 主题 |
---|---|
yming 至圣 经验值: 127296 发帖数: 21996 精华帖: 824 |
楼主 2014-08-30 00:11:07
主题:【分享】使用S71200控制调试SINAMICS G系列(TIA V13 PN环境)(连载 三)
我想来想去,还是先说TIA G120驱动调试吧。电机转不起来,程序也无法测试。
上帖连载二中,已经将全部驱动参数上传,可以放心修改驱动配置了。 在开始调试驱动之前,首先将通讯报文按需要组态完成。这里的通讯组态和Starter中不一样;它会同时改变PLC端的组态,不需要像以前要用两个软件分别设置统一报文。 为了说明功能,这次不使用标准报文(西门子已经按常用给准备好的报文格式);而是用自由报文,回头自己去BiCo它。 同样,先不使用通讯控制变频器,而先用端子(也不接到规定的数字量口)、电位器控制。 我用个8/8PZD的自由报文。设置如图: 在报文组态下载后,开始调试驱动。以CU250S-2PN为例。 TIA 中的G120驱动调试过程。 1、选择打开该驱动(左侧小三角)。 2、双击参数,如果可以在线,将连接到驱动。如果不能在线,可以离线设置电机参数,以后下载到设备。 3、在向导选项卡,如果没有EPos定位功能,选下面的《调试向导》开始。 4、在线是不能取消的,因为已经将P10=1; 5、为简单就选 P1300=0 V/f开环控制。 快速调试过程如下: 首先是控制数据组选了 0 点击 下一页。选择 设定源和命令源 因为组态选择过报文,所以它默认是宏7=现场总线。 我要改成端子控制。所以要选宏12 标准I/O;模拟量设定。(具体的后面再改。) 点击 下一页。对于进出口货源的电机必须按照实际选择!国产电机就是IEC电机。 功率单元应用,决定了它自身运行监控过载报警的状态。(不是电机过载) 点击 下一页。输入电机参数。先选电机绕组接线方式。然后输入电机在该接法的铭牌上的数据。 如果是380V进线电源,且电机接法为220V三角形。可选87Hz运行。这时电机弱磁点提高到87Hz,在此之下仍能输出额定转矩。 对于一带多电机的工况。可以选电机并联,分别在每一编号输入该电机的铭牌数据。 点击 下一页。输入电机控制选项;最大速度、加减速率等等。将鼠标悬停在数据上会有参数提示。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|