S7-1500 通过ETHERNET与S7-200 SMART CPU 通信

 

软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2

系统:windows7 64位旗舰版 sp1

此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器

 

一、组态s7-1500,IP:192.168.0.32


二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 允许远程对象get/put通信访问。



三、smart v2.2建立 get/put向导,读和写,远程cpu (s7-1500)的ip,及其通信地址。(注意:通信地址对应,存储器分配地址不能出现与程序地址的冲突)





四、向导完成后,生成子程序,在主程序里用sm0.0调用。



五、两边同时在线监控,在通信地址里写入数值,测试结果通信正常。




欢迎拍砖!


实践是检验真理的唯一标准!