技术论坛

作者 主题
littlemei
新手

经验值: 46
发帖数: 3
精华帖: 0
楼主    2013-12-16 15:37:39
主题:UPS(DC24V )电源使用问题
我们公司有用到西门子的UPS,带电池的那种,型号是6EP-1931-2FC21,在使用时UPS模块上的报警灯一直闪红灯,不知道是什么原因。各位有没有遇到这种情况,请帮忙解释一下,多谢!
Dark Archon
侠客

经验值: 754
发帖数: 126
精华帖: 0
1楼    2013-12-26 13:19:24
主题:回复:UPS(DC24V )电源使用问题
如果是闪亮:说明电池已经损坏,需要更换。
If the signal flashes in a 2s cycle, this indicates that the battery is defective, but still capable of floating operation. The specified buffering times cannot be kept in such cases. The battery module
must be replaced.
如果是常亮,是因为电池没有接入系统,主要原因有以下几种:
1 要想电池接入系统,首先需要设置拨码开关或端子X2.9-X2.10,将拨码开关需打入ON位置或将端子X2.9-X2.10短接,是保证电池接入系统的前提条件;
2 电池实际电压相对电池接入电压设置值低时,报警灯也会一直亮。直到电池经充电后,电池电压高于接入电压设置值时,报警灯灭;
3 电池和UPS之间断路;
4 电池接反。
Thoughts in chaos!