DCMA 变频器健康管家 维护智库

本版版主:

帖子 30 条,当日新帖0

DCMA 变频器健康管家 维护智库

图片
本版置顶
【认识西门子新产品】DCMA Lite智驱宝

最新内容

适用于全寿命周期管理

DCMA Lite智驱宝——驱动数据分析与诊断,助力卓越运维智驱宝DCMA Lite通过采集驱动数据,评估健康状态,监控报警和故障信息,指导客户快速运维,减少非计划停机损失。- 极速响应实施监测电流、电压、转矩、功率等驱动运行数据,掌握设备运行状态,提高点检效率。- 故障信息突发故障时给出备件建议、根因分析与运维建议,提高维修效率,缩短非计划停机时间。- 健康评估对设备综合健康度进行评估,洞察设备健康隐患,降低非计划停机风险。- BS架构便捷访问,确保任何时间、任何地点都能掌握驱动状态。我们非常期待您能参与到西门子新产品DCMA Lite智驱宝的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)

2025-04-03 14:48:49 1051 3 0

参与讨论
变频器故障

最新内容

这种问题不应该直接照着手册里面的提示去查找问题吗 如果你前面有电源接触器那你就把接触器闭合反馈接进去并设置参数 如果没有电源接触器直接设置参数P869.1=1

G150变频器故障 F07300缺少电源接触器反馈信息

2025-12-03 11:46:28 65 1 1

参与讨论
【求助】转矩实际值读取

最新内容

使用报文352读r80 可以。不过,你得搞清楚,所有,通讯读写的都是规范化的一个字(数据类型INT)。是以百分比表示的。即hex 400=16384=100.00%这个100%具体是啥,要看P2000 - P2006的标定值。你的转矩实际值,就去看驱动内P2003的值是多少。你说的软件不一致,很可能读的是百分比。

想请问一下,DCMA软件读取的转矩实际值是直接读取r80[1]参数吗?软件读取60多,变频器面板上读取20多,使用352报文读取转矩和面板读取是一样的

2025-10-31 16:48:36 385 1 0

参与讨论
【探讨】求助:6SE6400-0AP00-0AB0中文语言包丢失,技术售后有办法恢复吗?

最新内容

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/mm4/drv/002Components/aop.html你自己看一下 这里面写的

求助:6SE6400-0AP00-0AB0中文语言包丢失,技术售后有办法恢复吗?

2025-10-20 09:55:07 347 3 0

参与讨论
【求助】DCMA健康评估项疑问

最新内容

问一下代理商

直流母线电压跌落(绝对值)为0%是表示什么意思,与哪些参数有关,这里说的报告提供的数据在哪里

2025-08-26 11:55:36 563 2 3

参与讨论

6SL3225-0BE25-5AA1

2025-09-01 19:15:22 886 3 1

参与讨论
【探讨】G120D变频器参数备份至SD卡

最新内容

求一份G120D/G115D变频器参数备份至SD卡教程

求一份G120D/G115D变频器参数备份至SD卡教程

2025-07-24 21:24:50 401 0 0

参与讨论
【求助】g150变频器没有24v电源输出什么原因

最新内容

检查一下电源模块

西门子g150变频器跟换逆变模块后,上电正常直流电压960v,变压模块电源690v供电有,但是没有24v输出,跟换也是一样,有没有大佬指导一下什么问题

2025-07-02 23:24:38 871 4 3

参与讨论
【分享】驱动链健康管家DCMA指南

最新内容

感谢资料分享

驱动链健康管家DCMA指南驱动链健康管家 DCMA 指南(external) .pdf

2025-04-18 18:47:27 842 1 0

参与讨论
【探讨】变频器报警

最新内容

基本就是以下几种原因:1、检查 ?S1信号线端子? 是否松动或锈蚀。2、继电器/中间继电器? 触点状态:按下启动按钮时,用万用表测量S1-COM间是否持续导通。3、变频器散热不良或负载过重导致内部温度升高,触发保护停机,冷却后自动复位。4、变频器的输入电压是否稳定。

一台数控车床,主轴用变频器控制,可是最近一段时间,经常出现变频器停机,给他启动信号S1与com,变频器不启动,一天出现好几次,当休息了几分钟,又可以正常运行,这到底是啥问题?

2025-05-29 21:25:57 576 1 0

参与讨论
【求助】急!急!咨询M440变频器正反转加速问题?

最新内容

谢谢!机械那边没问题,我先设置下看看效果。

各位专家好,现有M440 变频器控制电机正反转,实际运行过程中,转方向时减速和加速时间有点长,希望缩短减速和加速时间,也是就减速和加速的速度加快(比正常速度快)。请问参数如何设置。谢谢!!

2025-05-20 21:39:47 834 6 2

参与讨论
【求助】DCMA + CMS

最新内容

DCMA 支持CMS,需要4.0以上版本。通常可以支持10路CMS硬件,主要有振动数据和曲线,可以显示vRMS,aRMS,DKW,频谱等检测。

DCMA软件支持 SIPLUS CMS 吗?对DCMA的版本有何要求?可支持几路SM1281模块?能否显示设备状态?可显示哪些CMS模块的检测值?

2025-03-11 10:52:35 1655 3 1

参与讨论
【求助】G120C485通讯线P和N接哪里啊,下面没有现场总线接口,是不是接那里啊。

最新内容

通讯接口都是在下方,从下向上插的。有个5针的插头。在电源、电机进出线那块儿找!

G120C485通讯线P和N接哪里啊,下面没有现场总线接口,是不是接那里啊。

2025-04-11 15:22:18 755 1 0

参与讨论
【求助】怎么读变频器输出电压

最新内容

要通过1500PLC报文通讯读取G120C变频器的输出电压,可以参考以下步骤和注意事项:配置Profinet通讯:确保G120C变频器和S7-1500 PLC之间已经通过Profinet网线建立了正常的通讯连接。定义变量:在G120C变频器中定义需要发送给PLC的变量,包括输出电压。这些变量通常通过参数组(如P2051或P2061)进行配置。设置数据类型:确认发送给PLC的数据类型。对于浮点型数据(如电压),需要确保PLC能够正确解析这些数据。读取数据:在PLC程序中编写相应的代码来读取并解析从变频器接收到的数据。

怎么用1500plc报文通讯读取G120C变频器的输出电压?

2025-02-26 17:32:04 1151 2 0

参与讨论
【探讨】变频器G120XA的模拟量输入切换设置

最新内容

讲解清楚!

今天在使用易能变频器时,设定频率给定参数时,发现模拟量电压或电流模式通道,可以通过设定DI端子关联来回切换给定模拟量是电压还电流模式,这样就不用多买一个电压或电流转换的器,直接通过远方电位器的电压模拟信号设定频率,也可以通过其他电流模拟量来给定频率,只需置位DI端子即可切换。然后查看G120XA变频器好像没发现有相关的通道切换设定,各位大佬有方法吗?具体如何设定,请不吝赐教!!!

2024-11-21 23:43:42 2990 7 1

参与讨论
InverterEdge 软件使用说明

最新内容

软件功能很强大

1 概述InverterEdge 是驱动设备的数字化边缘计算平台.它可以快速采集变频器重要参数值,并存储于本地数据库中。对于每天采集的数据进行汇总处理,得出变频器的关键生产指标。通过网页可以全面展示变频器各项指标。InverterEdge 软件支持的变频器如下:InverterEdge 软件支持的功能:驱动设备运行状态的监控可以查看驱动设备的历史数据驱动设备 KPI 指数驱动设备的历史故障信息、以及故障解决方法可以查看驱动故障时刻的 trace 曲线可以建立客户故障的台账信息可以进行用户管理网页形式展示安装目录中包含所有的安装程序,包括 InverterEdgeSetup,MySQL,IIS 以及所需要的 key.bat 文件。2 软硬件需求安装和运行 InverterEdge 软件对系统的需求如下:2.1 硬件需求2.1.1 最低配置2.1.2 建议配置2.2 软件需求2.3 操作系统兼容性3 软件安装3.1 软件安装步骤在安装文件目录中找到 InverterEdgeSetup。双击如下文件图标开始安装。单击“下一步”,开始安装。选择软件安装路径,软件安装的用户,然后单击“下一步”。...

2024-08-05 15:43:13 2072 1 0

参与讨论
DCMA与驱动精益运维的探讨

最新内容

精准做好预防性维修维护是发展趋势

我们总是要把客户生产线、生产设备的生命周期,以及三个卓越放在心里。 DCMA只是围绕驱动设备开展了一些工作,我们在市场上的话语权最终取决于我们只涵盖了客户机器上的一个装置,还是覆盖整个设备。 目前门槛最低的是:望、闻、问、切。搞自动化的人总能想办法把数据拿上来。在这个领域我们的方向是提供工具,最好的工具。让别人来搞数据连通,因为我们的人力成本太高。 门槛高,但是客户不能快速发现李逵和李鬼区别的是数据分析。我们相信我们的技术好,但是如何让客户看到、感受到?看到、感受到的不是我们的技术先进性,而是对他自己运维工作的便利性、专业性的改善,对运维效率的提高和运维总成本的降低。我们如果不贴近客户去支持,不手把手的带着客户一起改进,不花时间理解客户运维的核心KPI,不在他身边见证他的成功,没有人会相信我们!我们在这个领域多年积累的优势很快会被汇川超越。 开药方不能和我们的基础服务业务脱节。备件更换的指向要更精准、维修建议甚至给出联系人和大致报价,现场服务可以在系统上直接提报。 检查、看病和开药应该是一体的。从长远来看,DS ME (maintenance excellent) 将承担更...

2024-08-05 15:46:37 1521 1 0

参与讨论
金马能源 DCMA 使用反馈

最新内容

预防性维修

参与人:西门子:庄发辉、周浩、宋海峰、郝艳松、游辉胜洛阳创想:赵荣贞金马能源:葛战川、李朋朋讨论事项:· 正常情况下关注概览页的健康度评分和变化趋势。定期查看体检报告,结合体检报告的具体建议进行日常维护和检修。·现场出现频繁的提示是 IGBT 温度有明显的上升趋势。温度过高是损坏 IGBT 等功率元器件的重要原因之一,影响着 IGBT 的寿命。环境温度过高、工作周期不匹配导致的发热与散热不平衡、冷却系统故障、开关频率等都会引起 IGBT 的温度上升,经初步判断,重点考察的方向应该是提升设备在启动中,由于工艺控制中需要实现零速悬停,整体驱动的配置没有进行优化,导致驱动零速悬停时间过长,这种工况下,IGBT 处于长期导通状态,导致 IGBT 温度升高,从而触发 IGBT 保护板的过问报警针对该问题,后续需要对闸控及力矩建立进行优化,实现尽量短的悬停时间,保证不会触发 IGBT 过温报警,来避免后续类似严重降低 IGBT 寿命的时间发生。现场观察电机的利用率达到了 90%多,电机利用率高代表着输出电流大,通过 IGBT 的阻抗也会引起发热,通过现有现场趋势曲线判断,已经非常接近驱动装置的硬件...

2024-08-05 14:46:51 1416 2 0

参与讨论
【求助】S120报警a51066

最新内容

不影响开机,我们试过让其超过扭矩保护设置会报警A51066,但是负载恢复后报警自己会消除,就前几次开机扭矩在设置范围内报警依然存在,开发者(德国人)也觉得挺奇怪,没搞明白故障是怎么出现的,停机开机后故障又自己消除。谢谢老师指导。

我们对变频器接线以及插头进行检查,为发现问题,最后进行扭矩检查,保护范围100%—-100%,实际扭矩就只有负百分之十五左右,但是报警任然一直存在,这是什么原因,怎么消除该报警。

2024-10-15 08:52:37 1249 3 0

参与讨论
【求助】G120变频器基本操作面板2有个X号

最新内容

看图说话:自己下载一个BOP-2的使用说明,就明白了。

G120变频器基本操作面板2有个X号,变频器无法驱动电机,X号是神门意思,如何去除

2024-10-13 20:37:14 3399 2 1

参与讨论
【求助】西门子变频器G120 XA产品 CU控制板烧坏

最新内容

出问题后,抱怨有用吗?对解决问题没有任何意义。找到解决问题的路径和方法,才是需要做的。西家传动控制板烧坏,没有别的可能,只与设备外围有关。这是第一;第二,西家传动的维修服务,有专门的部门。可以去申请。并提供文字的故障描述。响应是很快的。通过400技术热线即可获取联系方式和申请服务的流程。如果出现问题找卖家。一定要是西家传动的核心分销商。他们有能力也有资质做售后的维修服务。但如果设备在保内的话,最好还是联系维修服务的申请流程。走官方的维修渠道。除非你的设备是第三方集成的系统。需要由集成商负责。原装的装置和柜体,西家传动是接受服务申请的。个见。仅供参考。

西门子的变频器G120 XA售后真的是让人很无语,一年保内变频器37KW 信号线接线端子破损,整机拒保,端子破损竟然跟控制主板CU芯片烧坏扯上关系,这个维修和售后太难了,各位大神有遇到过这种情况吗?维保维权太难了,查不出原因直接拒保,西门子委派的第三方维修单位服务态度非常差劲

2024-09-29 11:46:40 1204 3 1

参与讨论
【求助】变频器120xa启动电机启动堵转

最新内容

这样发问题本身就是问题。除了现象,还要把电机的铭牌数据也公布一下,才能说可能的原因是啥。没有电机的铭牌数据,就说星接改角接出问题了。鬼知道为啥?有些人从事专业工作中出问题了,就喜欢猜可能的原因。把自己的这种坏习惯也强加给别人。让别人跟着你猜?这种行为本身就是主观的,是需要修正的。

18.5kw电机,原来是星接,改为角接,变频器也是18.5KW的,启动的时候报 堵转错误,是不是电机接法有影响?

2024-08-16 13:15:50 1410 4 0

参与讨论
精华
【分享】西门子变频器状态检测与分析 DCMA 常见问题 Q&A

最新内容

确实,有相关案例更好。

1. DCMA 如何实现客户获益?实现在轻故障阶段的准确报警,并给出专家维护指导意见,避免故障停机时间,降低故障危害等级,减少备件成本,降低维护工作量,故障停机时间预测并不是,客户获益的关键因素,故障停机预测主要用于客户从容安排检修。2.DCMA 健康度指标含义是什么?DCMA 健康度指标是由变频器利用率、变频器运行质量及运行性能综合评价而来。健康度的指标初始值,是由变频器在初始配置阶段的选型、配置系数、调试参数设定决定的。即选型比较紧凑,健康度初始值就会比较低。正如在主界面中的显示,该健康度指标的变化趋势是需要持续关注。(后续更新版本中,在设备概览上一层,有一个基于整个产线层级的概览界面,会把整个产线所有设备的关键事件进行汇总呈现)在健康指标页面顶部,会给出具体健康度主要评价的依据。在健康指标页面中部,会给出详细分项评价、依据及相关建议。3.是否可以实现全线或全厂 1 套 IPC 配置?DCMA 是边沿计算设备,需要对变频器控制单元进行长期趋势记录及分析,需要占用较大的计算存储资源,边沿部署方案可以合理方便分配计算存储资源,也可分散硬件网络故障风险。当前配置 10CU 每套 IPC ...

2024-07-31 17:14:35 3817 9 2

参与讨论
DCMA助力燕钢1780热轧、燕钢1580热轧、津西钢铁钢板桩主传动SL150及辅传S120智能运维

最新内容

平时的维护维修只是表面的清理,西门子的设备运行十几年确实需要进行专业的运维。

CS SPC METAL及CS RN SSS在我国钢铁重镇——唐山地区的DCMA攻坚战夏季宣传攻势如火如荼,在“信仰+科技”的buff加持下,2024年6月连战连捷,第一波就签下5套DCMA(50 CUs)大单,第二波还将有10套DCMA(100 CUs)的potential。这5套DCMA在燕钢1780热轧、燕钢1580热轧、津西钢铁钢板桩产线落地生根。此前,产线现场运维的痛点是主传SL150及辅传S120等传动系统存在无法远程实时监控,故障信息无法实时查询,设备超期运行无法及时检修等问题。DCMA部署后将降低传动系统故障,提高传动维护水平,实现驱动设备早期预警,提高驱动系统的生产力、效率和可持续性,帮助企业实现智能运维。成功不是某一天,陪伴不是某一刻,DCMA相依相伴每一天,每一刻,助力客户智能运维更上一层楼!

2024-08-05 15:45:21 1230 1 0

参与讨论
【探讨】西门子变频器与DCMA:引领智能运维新纪元

最新内容

西门子产品,行业领先。

随着工业4.0的浪潮席卷全球,智能制造成为工业界的热门话题。在这一背景下,设备运维的智能化升级显得尤为重要。西门子作为工业自动化领域的领导者,其变频器产品结合DCMA(数字化客户服务和监测分析)技术,为智能运维提供了全新的解决方案。西门子变频器:高效能与可靠性的结合西门子变频器以其高效能和可靠性,在工业自动化领域享有盛誉。它们广泛应用于各种工业场景,包括但不限于制造、采矿、化工和食品加工等行业。变频器通过调整电机的运行速度,优化能源消耗,减少机械磨损,从而提高整个系统的运行效率和寿命。DCMA:数字化运维的得力助手DCMA是西门子推出的数字化客户服务和监测分析解决方案。它通过集成先进的传感器、物联网技术和数据分析平台,实现对设备的实时监控、故障预测和性能分析。与传统的运维方式相比,DCMA能够显著提高运维效率,降低维护成本,并减少意外停机时间。智能运维:西门子变频器与DCMA的结合将西门子变频器与DCMA结合使用,可以充分发挥两者的优势,实现智能运维。以下是这一结合的几大优势:实时监控与数据分析通过DCMA的实时监控功能,运维人员可以随时随地了解变频器的运行状态,包括电流、电压、温度和...

2024-08-08 10:22:03 2206 1 0

参与讨论
湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享

最新内容

湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享湘钢华菱客户视频.avi

湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享湘钢华菱客户视频.avi

2024-08-05 14:40:29 982 0 0

参与讨论
30篇主题

本版热门话题

DCMA 变频器健康管家 维护智库

共有30条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。