作者 | 主题 |
---|---|
待风来 侠客 经验值:885 发帖数:83 精华帖:2 |
楼主 2022-03-02 13:59:10
主题:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制 关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制,大家有没有用过如何玩的?是电压可以随意调节吗?如200V时输出频率50Hz |
yzm_cumt 至圣 经验值:18285 发帖数:2653 精华帖:14 |
7楼 2022-03-03 21:39:41
主题:回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制 我们使用这种方式在提升系统的低频拖动,效果杠杆的。
sometimes you have to be your own hero!
|
liul_sharp 奇侠 经验值:7039 发帖数:396 精华帖:54 |
8楼 2022-03-04 10:57:02
主题:回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制
S120就不要局限于驱动应用,看看储能应用、看看无功补偿应用、看看岸电应用啊。
|
追云之风 侠圣 经验值:2145 发帖数:134 精华帖:7 |
19楼 2022-05-07 12:47:00
主题:回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制 0HZ时电压独立给定 ,全新的75KW变频器直接炸了。 |