技术论坛

 如何计算变频后的功率(例如频率为30HZ 时的电功率,如何计算,是否与频率有关)

返回主题列表
作者 主题
手机用户20220314349681
游民

经验值:79
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2022-03-14 10:13:28
主题:如何计算变频后的功率(例如频率为30HZ 时的电功率,如何计算,是否与频率有关)

1、如何计算变频后的功率(例如频率为30HZ 时的电功率,如何计算,是否与频率有关)?

2、变频器输出电流为什么会大于上级断路器开关的电流(现场实际变频输出电流为91A,断路器显示为38A,无其他设备接入)

变频器型号:PH-6-6-2000   



yming
至圣

经验值:127286
发帖数:21992
精华帖:824
8楼    2022-03-15 20:03:37
精华帖  主题:回复:如何计算变频后的功率(例如频率为30HZ 时的电功率,如何计算,是否与频率有关)

应该这样理解。

直流(电压、电流)指的是频率=0,变频器的输出不是直流,而是一个固定载波频率的脉宽调制电压。

当采用空间矢量方式调制时。所谓的输出电压0,就是ABC三相全部都是2kHz的,同相位的,占空比50%的母线电压。

当励磁开始,有两相占空比改变到某固定相位,形成各相间的,线间脉冲电势差。此时,对于电机,只是形成“频率”为零的一个等效(直流)电压。该等效电压满足电机额定励磁电流。电机也不会转。这个线间电势差为母线电压,脉冲宽度也就十几微秒;等效的电压有效值才十多伏。

因为流母线电压是固定值,所以直接通过调制相位即可计算出等效输出电压

此时电功率就是等效输出电压X励磁电流;而轴功率=0(电机转速=0)

电机控制器使能后,上述固定值开始变化,从而形成等效的、频率变化的输出电压。电机开始转动。

西门子变频器都是数字变频器,本身控制器就是计算机。电功率是实时计算的!所以通常都有两个显示值:瞬时的、滤波的。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
liul_sharp
奇侠

经验值:7039
发帖数:396
精华帖:54
22楼    2022-03-16 22:52:00
精华帖  主题:回复:如何计算变频后的功率(例如频率为30HZ 时的电功率,如何计算,是否与频率有关)

不管什么变频器,都用P=√3*U*I*cosphi就可以了。

先说输入功率。你这现场既然是高压变频器,那么输入电压、输入电流、输入功率因数,直接去看综保就可以了。(高压变频器在负载超过20%,功率因数一般会0.94以上了)。

再说输出功率,运行频率决定了电机电压值,你说30Hz,说明输出电压只有电机额定电压的60%,你考虑了么?电流就看变频器显示的电机电流,而电机功率因数,你也得看变频器显示的输出功率因数,高压电机输出功率因数撑死也就0.88左右,一般0.84也就不错了。

所以呢,用过变频器的,一般都知道输出电流比输入电流要大的呀,这是很正常的事情。因为输入输出的2个电压相差太大了,再就是功率因数了。

如果真的发生了你说的看到的数据不合理的话,你真得就要检查变频器的输入输出测量校准了。保护到位么?


顺便问一句,你说变频器型号是PH-6-6-2000,这貌似是西门子GH180的通俗命名形式,和ABB的貌似不同吧。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。