作者 | 主题 |
---|---|
ABBCCC 至圣 经验值:24344 发帖数:4846 精华帖:6 |
楼主 2022-05-24 08:10:44
主题:10KV的高压电机变频切到工频请教 一台10KV的400KW高压水泵电机用高压变频运行到50HZ切到工频上要考虑的问题是要比低压系统的类似应用考虑的更多吗?低压380V的110KW的水泵电机从变频50HZ切换到工频有实际使用经验,在1秒内切到工频没有任何问题。现在一起为一个项目服务的高压变频器厂家对此应用顾虑很多,总是担心运行到50HZ后1秒内切到工频,工频容易跳闸甚至拉垮10KV供电系统。他的担心有道理还是过于谨慎了?
谨慎低调
|
nnnn1234 至圣 经验值:21147 发帖数:4995 精华帖:57 |
1楼 2022-05-24 08:31:28
主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教 你处的10KV供电系统容量很小吗?400kw的电机直起也没问题啊。变频器变换到工频,要防止考虑短路,一定考虑好开关顺序和时间
The darkness is no darkness with thee.
|
lxm650 至圣 经验值:13626 发帖数:856 精华帖:103 |
3楼 2022-05-24 09:09:14
主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教 电抗器不是必须的,但变频器需要能检测电网的频率和相位,并且有上切功能才行。楼主的方法貌似变频驱动到50H后,靠电抗器限流,然后不管三七二十一,直接切过去?冲击随缘? https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739967&b_id=47&s_id=0&num=15#anch |
liul_sharp 奇侠 经验值:7039 发帖数:396 精华帖:54 |
16楼 2022-05-26 09:40:14
主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教
看描述,你这个是作为软启动。一般来说水泵的惯量很小,如果加上水锤效应,电机可能在很短时间内就停止甚至反转。粗略算一算切换时间,真空断路器的分闸时间一般在80ms,合闸时间在120ms左右。PLC扫描周期,中间继电器执行时间,算50ms。这个时间能承受吗?
所以并不建议不同步就切,尤其是水泵。如果能承受冲击的话,那就建议加电抗。 另外,GH180在同步的时候已经可以不用加电抗了。技术不是问题,看配置 |