技术论坛

 10KV的高压电机变频切到工频请教

返回主题列表
作者 主题
ABBCCC
至圣

经验值:24344
发帖数:4846
精华帖:6
楼主    2022-05-24 08:10:44
主题:10KV的高压电机变频切到工频请教 精华帖 

       一台10KV的400KW高压水泵电机用高压变频运行到50HZ切到工频上要考虑的问题是要比低压系统的类似应用考虑的更多吗?低压380V的110KW的水泵电机从变频50HZ切换到工频有实际使用经验,在1秒内切到工频没有任何问题。现在一起为一个项目服务的高压变频器厂家对此应用顾虑很多,总是担心运行到50HZ后1秒内切到工频,工频容易跳闸甚至拉垮10KV供电系统。他的担心有道理还是过于谨慎了?
      也查过资料,高压变频系统的无扰动切换要多加个真空断路器和电抗器。这里不要求无扰动,只要扰动尽量能小些。有坛友给点意见或建议吗?从来只用,研究,关心,低压系统的,居然被迫向高压系统伸出“咸猪手”了。形势逼人强!   


谨慎低调
nnnn1234
至圣

经验值:21147
发帖数:4995
精华帖:57
1楼    2022-05-24 08:31:28
精华帖  主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

你处的10KV供电系统容量很小吗?400kw的电机直起也没问题啊。变频器变换到工频,要防止考虑短路,一定考虑好开关顺序和时间

The darkness is no darkness with thee.
lxm650
至圣

经验值:13626
发帖数:856
精华帖:103
3楼    2022-05-24 09:09:14
精华帖  主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教

电抗器不是必须的,但变频器需要能检测电网的频率和相位,并且有上切功能才行。楼主的方法貌似变频驱动到50H后,靠电抗器限流,然后不管三七二十一,直接切过去?冲击随缘?

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739967&b_id=47&s_id=0&num=15#anch

liul_sharp
奇侠

经验值:7039
发帖数:396
精华帖:54
16楼    2022-05-26 09:40:14
精华帖  主题:回复:10KV的高压电机变频切到工频请教
看描述,你这个是作为软启动。一般来说水泵的惯量很小,如果加上水锤效应,电机可能在很短时间内就停止甚至反转。粗略算一算切换时间,真空断路器的分闸时间一般在80ms,合闸时间在120ms左右。PLC扫描周期,中间继电器执行时间,算50ms。这个时间能承受吗?
所以并不建议不同步就切,尤其是水泵。如果能承受冲击的话,那就建议加电抗。
另外,GH180在同步的时候已经可以不用加电抗了。技术不是问题,看配置