前两个月,朋友打电话说,生产现场的地板贴合生产线牵引辊速度提不上去,怀疑是驱动出问题了,让我到现场确认一下故障原因。

马不停蹄赶到现场,发现还是那条比较新的生产线。

用了几台G120变频器,用1500PLC做的各级辊子的同步。

简单观察了一下触摸屏的数据,核对了一下实际的速比与电机速比,测量了辊子的直径,发现参数设置没有问题。但调速时,电流明显上不去。


果断跑到电机侧,一摸电机,被烫到了。观察电机铭牌,2.2KW,明显还没到额定电流啊。

观察散热风机,发现风机不转了,只有电机一刻不停地运转。

压根就不关驱动的事啊,明显是电机过热,电流上不去导致的转速上不去。让现场联系购买新的散热风机。后来现场再没打电话了。

从这件事得出一个结论,查故障应该遵循“从下游到上游,从外部到内部”的顺序,否则就像无头的苍蝇,没有效率不说,还可能导致误判问题。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
高山孤影
至圣

经验值:35141
发帖数:3236
精华帖:96
31楼    2023-01-09 14:59:16
精华帖  主题:回复:【跨新年】一次驱动问题的处理

刚看到K版和北版的发问。因为是随手发的帖子,这个我在原贴中没有说明白。设计厂家在电机上安装了一个塑封的温度开关,取电机温度到PLC做了个判断。因程序加了密进不去,可以判断是当温度达到温度开关阈值之后,对变频器的给定作了限制。