技术论坛

 西门子840D报警20093#故障排查

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值:72032
发帖数:8051
精华帖:145
楼主    2023-07-26 14:51:51
主题:西门子840D报警20093#故障排查 精华帖 

西门子840D报警20093#故障排查

  近期,我司一台西门子840D系统设备报警故障明显频繁,其根本原因是上次检查油缸磨损严重需要更换(油缸订货周期6个月,尚未到货),伺服比例阀(4WRLE 25 V1-370M-3X/G24K0/A1M)偶然存在卡 芯(阀芯有杂质)等原因造成这个通道频繁故障报警停机。

今天上午在巡检过程中,又遇到设备这个通道的报警,图示:

上述报警要因是20093#引起的。

官方对20093#错误解释:

20093 轴 %1 在定点停止终点静态误差监控被触发

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 自从选拔完成以来,坐标轴位置已经超出零速度窗口之外。该警报可以改编到 MD

ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (通道未准备就绪)中。

反应: - BAG 没有准备就绪。

- 通道没有准备就绪。

- 本通道 NC 启动禁止。

- 已设置接口信号。

- 报警显示。

- 报警时 NC 停止。

- 通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权的人员/服务部门。

? 检查机械部件,例如:挡块是否断裂?被夹紧的零件是否变形?

? 静止状态监控的位置窗口太小 (37020 MD:$MA_FIXED_STOP_WINDOW_DEF)

(43520 设定数据:$SA_FIXED_STOP_WINDOW)。标准值分别都是 1 毫米。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新 启动零件程序。

综合分析报警原因:

1)  由于油缸缸桶磨损严重,油缸腔室内部存在微量的内泄,使伺服比例阀工作点偏差过大,造成失控,图示:

控制尾座上、下的伺服比例阀(4WRLE 25 V1-370M-3X/G24K0/A1M)工作点偏差大,清洗后效果不明显,通过调整加工时的工作压力,增加工作压力值,提高工件下降快转慢工作点后情况稍有好转。

2)  监控发现液压站泵头压力排量明显下降,泵头内泄加重,图示:

  伺服比例阀的液压能源供应泵。在尾座上下工作时(需要大量的流量和压力),通过看图号25.0的泵头压力,明显可以看到压力上升需要5S以上才能够到达,从9.0Mpa上升到13.0Mpa的系统压力值,说明泵头内泄磨损严重,需要换泵头处理。另外,对图号30.1的蓄能器压力也需要做进一步的检测,正常工作压力加压到10.0MPa。

综合分析结果:

  由于该系统液压站泵头内泄造成的压力提升缓慢,其根本原因是由于泵头磨损引起的(使用周期大于3年),使系统在正常工作中无法及时提供足量、稳定的能量,才使伺服比例阀工作点丢失,压力偏差值增加造成实际的位置偏差值加剧,分析存在的问题从而触发20093#报警也符合了分析逻辑。

  我人为的调整加工压力,工件快转慢位置(拉开接触工件位置的目的就是提前在下降状态时提前降速,使整个下降过程时间功能稍微延长,这样对本就无法提供足量的泵头减轻的压力),这些均是给屏蔽20093#报警触发提供了必要条件,对于应急处理类似的故障提供了理论依据和实际应用案例。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。