技术论坛

 两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗?

返回主题列表
作者 主题
日尧
侠士

经验值:1489
发帖数:363
精华帖:3
楼主    2023-07-29 16:06:20
主题:两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗?

客户三相208V电源系统,所以有些单相元器件就用2根火线当成220V来用,那么这个漏保接2根火线能正常起保护作用吗?

WWCWWC
至圣

经验值:72005
发帖数:8041
精华帖:145
2楼    2023-08-05 08:09:02
精华帖  主题:回复:两根火线接入漏保漏电时会跳闸吗?

漏电保护器的工作原理是什么?

就是利用零时互感器,来检测电流进、出的平衡性,一旦不平衡电流达到设置值时,动作开始,他才不管你什么火线和零线呢(火线、零线我们理解为电压),是电流回路的进、出不平衡电流值。

理解上述漏保原理,什么单相的、两相的、三相的、四相的、多相的,都没有关系了,且与电压不发生直接的关系。