作者 | 主题 |
---|---|
刚刚入门 至圣 经验值:12688 发帖数:2083 精华帖:23 |
楼主 2023-11-14 09:20:31
主题:CPU扫描周期对PN通信的影响 现场一台1511-1PN(后悔选小了),带了G120PN和第三方的PN设备(伺服和扫码枪)。现在偶尔在第三方伺服通信这边会报IO设备故障,目前CPU扫描周期二十几毫秒,工作内存占用70%。这么长扫描周期是不是对PN通信也有影响?准备降低PN通信周期设置,把网线也升级下,实时IO设备换西门子交换机。 |
冯学卫 官方工程师 经验值:4648 发帖数:180 精华帖:42 |
10楼 2023-11-14 14:07:05
主题:回复:CPU扫描周期对PN通信的影响 @yming 非常感谢能把我带入这个贴子的讨论里来! @ 刚刚入门 首先,现场CPU的型号没有选小,若是选小了造成通信的问题,那出现故障的设备就不只是第三方的伺服设备,我们西门子的设备也同样会出现掉站的现象的。 其次,根据你对现场情况的的描述,出现故障现象有可能需要从下面两个方面 排查: 1、现场网络连接的设备比较多,但网络没有进行规划,以至于出现瞬间大量网络数据广播,进而使得第三方的设备的不正常工作(西门子的设备对瞬间大的广播做了限流处理,所以不会出现掉站的现象) 2、可能是现场的某一段网线受电磁干扰,,以至于其后所连接的设备会出现偶然掉站的故障现象。 处理故障的方法: 针对1的故障原因:可以了解一下现场的网络联网情况,然后再通过网络抓包分析数据流量情况,已经在网络上跑的协议有哪些。若确实存在此情况,建议通过三层交换机来划分VLAN,进而隔离其它网络的广播数据。 针对2的故障原因:可以查看交换机的端口的统计信息,看有没有CRC校验的计数器一直在增加,若增加说明此网线受到了电磁干扰。建议移除干扰源或者是线缆的敷设方式改变一下。 最后,修改CPU的扫描周期是不会影响到PROFINET的通信的,因为PN的通信是用的自己专用的通信处理器,而不是用的PLC CPU的通信资源。S7的通信或TCP/IP的通信用的是PLC CPU的通信资源,S7通信有问题时,可以修改CPU的扫描周期来改善通信。 若您确实着急且有需要的话,我们可以免费帮您到现场诊断和分析故障原因。
------------来自西门子工程师
|
冯学卫 官方工程师 经验值:4648 发帖数:180 精华帖:42 |
17楼 2023-11-15 09:59:24
主题:回复:CPU扫描周期对PN通信的影响 @yrxb_w 首先,感谢你提出了一个非常好的且大家会经常遇到的问题。
Shadow buffer
Stack buffer
1、当发送DB长度=接收DB长度
2、发送DB长度<接收DB长度
3、发送DB长度>接收DB长度
2的“发送DB长度<接收DB长度” 和 3的“发送DB长度>接收DB长度 "都会造成数据不一致的情况。 解决办法 在接收方的 TRCV 功能块的管脚 ADHOC 设置为1 如下图: 这样发送伙伴通过Stack Buffer 传来一包数据后,接收伙伴的 Shadow Buffer 就动态创建对应数据长度大小的缓冲区来接收数据到DB块中。实现了变长数据发送和接收且保证数据周期的一致性。
------------来自西门子工程师
|
冯学卫 官方工程师 经验值:4648 发帖数:180 精华帖:42 |
38楼 2023-11-24 09:07:18
主题:回复:CPU扫描周期对PN通信的影响 @yming 版主 您提到“要是有个软件可以仿真计算网络负荷”西门子还真有一个软件来进行网络负荷的仿真计算,在网络设计阶段就可以避免由于网络架构设计不合理造成的网络数据的拥堵。这个软件为 SINETPLAN,下载链接地址如下(激活临时试用授权可使用21天): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109763136 有关这个软件的使用的视频可以在1847学习平台上学习(可以快速入门),链接如下: https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18080/5002 希望您能使用它对您的网络架构进行自我评估。
------------来自西门子工程师
|