作者 | 主题 |
---|---|
天涯之风 侠客 经验值:802 发帖数:82 精华帖:1 |
楼主 2023-12-01 13:35:03
主题:1515SP PC T分网段设置 1、如图所示,X1安装了标准 RJ45 连接器用于和其他设备通讯,现在MES需要访问此设备,并分配了新的IP(与PLC端不同网段),能否使用X2接口实现此功能? 2、在网上也查找了资料访问1500S OPC UA服务器系列 ,但是“Routing and Remote Access”服务一直是停止状态,且启动按钮是灰色的,无法启动,不知道如何解决,请高人指点一二,谢谢!
工控十年,不断学习
|
天涯之风 侠客 经验值:802 发帖数:82 精华帖:1 |
5楼 2023-12-06 12:01:49
主题:回复:1515SP PC T分网段设置 问题已解决,通讯正常。参考 访问1500S OPC UA服务器系列(三)— 路由方式访问 https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_16989.html 访问1500S OPC UA 服务器系列(二)— 端口转发方式访问 https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_16990.html 我使用的是路由方式访问,但是完全按照文档设置后仍无法通讯,又按照端口转发方式访问中的 5.4步设置windows 端口代理就可以了 5.5关闭防火墙