主题:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警

       污水站安装有一台变频器驱动的罗茨鼓风机,用来给生化池鼓风,已经调试完后用了几个月。最近经常发生过电流报警,只要阀门开启到百分百并且变频器的频率达到40Hz的时候就会报警。我们到了现场对变频器的参数进行了多次的确认,并且更改延长了加速时间,报警还是会发生。又对电机的轴承和罗茨风机进行多次确认,对各个阀门进行了检查,问题还是没有得到有效的解决,搞到我们都头大了。暂时找不到解决的办法,只能关小阀门减低负载来运行,可是当污水站的进水变大时,鼓气又不够了,影响了处理的效率。

        没有有效的办法,只能叫来了公司的机修和设备的厂家来一起研究,经过了各路大神的研究。最后减小了电机侧皮带轮的尺寸,减小传动比。更换后满载时的电流就不会超了,电机也不会低频运行导致温度过高



yming
至圣

经验值:127383
发帖数:22005
精华帖:824
4楼    2023-12-29 12:50:06
精华帖  主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警

MM420呀。它是最便宜、简单的V/f模式变频器了。没有矢量模式。

拖动风机类(平方转矩)要好好调调1310、1311、1312那几个参数。

励磁电压提升过高、过低,都很容易在某区间过流。

要是MM440用矢量模式就没这些问题了。G系列更好用。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
'Razor
至圣

经验值:20161
发帖数:2782
精华帖:23
11楼    2023-12-29 22:16:37
精华帖  主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警

补充两个工作案例:

1、2005年作为“绿手”出差河北邢台一小型瓦楞纸生产厂家,一电机由变频器控制拖动铺放纸浆的毛布,当时好像是3.7kw的电机配了一台3kw的变频器,厂家说是毛布正常生产时运转速度比较慢,算是长期低频运行;当时的现象就是电机变频起动后,短时间内(不到2分钟)就会出现OC(过流)报警;一开始咱也不知道是人家客户下单时就要求的小拖大,公司对此心知肚明,在客户下单时也就此问题作了详细沟通,奈何客户想省钱,就配了小拖大;结果,出现OC后,客户在现场指挥着工人又是换电机,又是换毛布,也想着改减速比来着,不过机械生产厂家不太好说话,结果就是不能解决问题,最终还是无奈重新换了一台大功率的变频器,客户既耽搁了时间,又闹了笑话。

2、2006年,去一客户厂里调试一台控制搅拌泵的安川变频器,功率1:1的配置,负载泥浆;调试时,也是出现变频起动后,短时间内出现OC报警,于是调节变频器对应转矩提升功能参数,其中有两个选项,一个是“自动提升转矩”,另一个是“手动提升转矩”,当时为了图省事直接选择了前者,结果没什么起色,依旧OC故障停机,随后选择“手动提升转矩”,渐试合适值后,起动过程和运行即正常。


以上两例,权作笑资。

Less is more……
kdrjl
至圣

经验值:136890
发帖数:34979
精华帖:435
18楼    2024-03-29 11:06:59
精华帖  主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警

想防止风机启动过程过电流故障,同时又能获取最短的启动时间。采用矢量控制是最有效的。


过去,在论坛里一提到风机控制,就会有强调,风机类中,潜水泵和罗茨风机不属于变转矩负载特性,要按照恒转矩特性选择控制方式。现在,因为需要风机类控制也要有较快速的响应,所以干脆就一律采用矢量控制。因为反正西家传动的G120也有矢量控制功能可选。不用白不用。


采用矢量控制的风机负载,可以不考虑启动斜坡时间的设置,只要把电流限幅,功率限幅,截止电流设置好,就可以自由使用了。


其实,本楼的问题提出和讨论,都是围绕罗茨风机负载特性而展开的。因为它是恒转矩特性。不是变转矩特性。所以按照今天SINAMICS产品选型原则,是需要重载型的装置。不能考虑轻载型。这是问题的关键。16楼版主发言。点到了问题的关键。赞!