主题:S120报F30021经验分享 涉及到的装置:6SL3130-6TE21-6AA3 T-B72069611 三次维修:第一次:2012.9.27 无故障 第二次:2013.2.20 同步时F30021刷屏 更换ABO后OK 第三次:2013.3.26 同步时F30021刷屏 对于同步时刷屏的故障现象,从经验判断一般为ABO损坏,但鉴于与前一次维修故障现象相同,所以没有直接判定是ABO损坏,而是怀疑功率板有问题 。 回顾F30021诊断方法----r69值 可以通过starter上r69值判断哪一相电流有问题 U相电流检测有问题 1、 也可以通过starter上trace功能来判断 黄色电流波形缺一半 回顾F30021诊断方法----拆机诊断 1、TestCube判断哪一相出问题 2、786J输出信号2.2V左右 3、786J两侧电源 4、786J的2,3脚阻值为2*39=78欧左右 5、测检流电阻 实际诊断步骤1----观测r69值 连上starter,r069.0=-10, r069.3=0。 U相电流检测有问题 报警栏不停报F30021,不到1S钟报一个;可以复位,复位完成后再报。 实际诊断步骤2----拆机诊断 用万用表测量U相786J输出,11,13脚电压2.4V左右,与V,W相基本相同,以下为示意图 。 实际诊断步骤4----示波器观测541输出 V相541输出信号 U相541输出信号 V相786J输出信号 U相786J输出信号 结论----786J输出信号有问题 由此可以断定是786J输出的信号有问题,但经过541及一些滤波电路处理后使不太好的电流信号给逐级隐藏了,但会在偶尔严重的时候会报故障。 实际目测786J外观有一些变形及移位,有两个脚有比较明显弯曲的痕迹,估计是受内伤了 。 处理结果:更换此786J后,信号恢复正常,带电机运行正常。 此例的引思----偶报F30021 关于偶报F30021的几种可能: 1、类似2*9A模块的排线接触不良问题。 2、18A以下压接的IGBT没压实。 3、200A黑色IGBT触发极焊接不实的问题。 4、786J特性不好的问题。 此例的引思----正确的信号波形 此例的引思----786J工作原理 将模拟输入转换成10MHZ的串行数据流 1、12位线性度与分辨率 2、200ns转换时间(预触发模式) 3、-200mv~200mv输入范围 4、-40°C至+85°C的工作温度范围 5、3750 V光耦绝缘耐压评级,15 kV/μs 瞬态隔离免疫 Sigma-Delta (Σ??) A/D转换器 全量程及编码 Siemens DI CS Delivery Center 西门子数字化工业集团客户服务部