![]() 主题:请问,S5如何交叉引用TIMER
想知道S5程序中TIMER定时器使用了多少,如何交叉引用?
工控生活、精彩人生
|
n次看你的背影 奇侠 ![]() 经验值:7970 发帖数:2355 精华帖:73 |
1楼
![]() ![]()
楼主,可以参考如下步骤:
1、在你PC上打开一个S5程序,进入程序编辑器(比如进入OB1),然后按F2(Reference)命令,进入到交叉参考编辑器界面后,按F1(Gen XRF)命令,这样就会生成当前程序最新的交叉参考列表,这个交叉参考列表在你S5程序的目录底下,文件名为*XR.INI,用文本编辑器打开是乱码。 2、那么我们需要将这个交叉参考列表输出到屏幕或者到文件或者到打印机,就能交叉参考了。退出当前窗口,返回到主界面,点击下拉菜单Documentation\Cross References命令后,出现Output XREF list对话框,有下面几个选项: ①Source选项,已经默认为Program file不用再去选了; ②Selection选项,Block list 选择A (ALL=全部块); Element 选择timers; ③Output to选项,建议选择Screen,这样输出交叉参考列表到屏幕,最方便查看; 最后点Output按钮,这样就能把程序当前的定时器的交叉参考列表输出到屏幕了,你就会看到定时器的交叉参考列表,没有列出的定时器是没有被用过的,如果你想知道用了多少定时器?那么你在屏幕上一个一个数,加起来就行了。(*^__^*) 嘻嘻……
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|