技术论坛

 MM430变频器远程就地问题

返回主题列表
作者 主题
CK DONG
奇侠

经验值:5198
发帖数:637
精华帖:6
楼主    2022-03-26 21:57:40
主题:MM430变频器远程就地问题 精华帖 

    有个问题,除了挺长时间了,一直没解决,最近想起来了,先在论坛里发个帖子吧,提醒自己尽快把问题根源找到!

    有几台变频器,控制水泵电机,隔段时间会出现,远程功能失效的问题,远程是用profibus-DP控制的,就地模式是端子控制的。

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
手机用户20210709352881
游民

经验值:91
发帖数:2
精华帖:1
11楼    2022-04-04 08:07:00
精华帖  主题:回复:MM430变频器远程就地问题

千万不要把调试面板留在设备上,我已经好多次为这个买单了,总有一些人闲着没事

yming
版主

经验值:127329
发帖数:22001
精华帖:824
12楼    2022-04-04 14:30:31
精华帖  主题:回复:MM430变频器远程就地问题

BOP是有控制权的;它有独立的通讯链路。对于MM4系列来说,BOP修改的还是EEPROM(不是RAM,修改RAM断电重启是可以恢复原来设置的)。

我们车间5条线,只配2-3个BOP,交给车间懂调试的人员、保管人员。需要时取用。

需要本地操作是接到端子(按钮操作)。故障仅看上面两个指示灯即可。

之前,遇到过安装了BOP,因为运行震动,导致莫名其妙的故障。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?