主题:求助一个绝对值编码器问题
方案 :变频器加ssi编码器做提升应用
问题:1.编码器是sew电机自配的,没有清零信号线,而变频器所谓的清零我发现其实是设定一个偏移量,而编码器的物理位置其实是没有改变的。
2.变频器的位置值=编码器实际值-偏移量,那么就会出现一个问题,编码器的实际原点刚好在提升机的行程范围内,比如变频器位置是10000mm时,已经对应了编码器的最大量程,再往上,编码器又会从零圈开始计数,根据上面公式变频器位置不是10000+了,而变成了一个负值。不连续。定位会出问题。
3.不想拆机构去调零,编码器也不好拆,很笨重的结构几百公斤的电机,还有什么其它的解决办法吗#(汗)。
芳季
至圣

经验值:67550
发帖数:14784
精华帖:100
4楼    2023-10-12 17:19:15
精华帖  主题:回复:求助一个绝对值编码器问题

这个问题一定要去问说明书技术资料等。而不是问网友。除非你提供准确的型号,也正好网友手上用过,他就可以答你。

这个事情貌似唯一的解就是拆编码器转它n圈。具体n等于多少,是正是负,还要计算确定。别到时候转反了发现要再拆一次。