 一个变频器电压参数设置错误导致的问题

返回主题列表
作者 主题
手机用户20221125587286
侠客

经验值:918
发帖数:228
精华帖:2
楼主    2024-03-22 21:24:31
主题:一个变频器电压参数设置错误导致的问题

       变频器是690V2*500KW并机的,电机是660V500KW540A50HZ,但是在设置电机参数的时候第一次没有注意这个电压参数,直接设置电机电压等级是690V,在20HZ以下运行时变频器输出电流还算正常,但是频率再上升的时候,电流就会出现很大的震荡两个波形如下:


低频时的输出电流波形:


    频率上升到较高时的电流波形:(大概是20HZ以上开始出现,然后逐渐变大)



    但是当把变频器的电压参数设置为660V以后,全频率段变频器输出电流如图1所示。

    全程用的控制模式都是VF,(不知道矢量模式会是怎样?)问了相关人员初步判定是过调制,但是母线电压没有大范围的波动,在925V左右,但是重新设定参数为660V全频率段输出电流波形都正常,请问这个660V和690V的电压参数设置有这么重要吗?660V和690V而且是一个电压等级,使用的还是异步电机,实在是不理解,而且这个过调制是什么意思?还请论坛里的专家指教!


lu_zhao_long
侠圣

经验值:2193
发帖数:213
精华帖:5
2楼    2024-03-23 08:11:53
精华帖  主题:回复:一个变频器电压参数设置错误导致的问题

记得学习电工基础的时候,有这样一个公式:

U = 2πf ×N×B×S

其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。

则有:

U/f = 2πNS × B

在相同的频率 f 下,当加载的电压 U 比 额定的电压 高时,那么只能让定子中的磁感应强度 B 增加才能工作。

也就是说,这个时候励磁电流会增大。当励磁电流产生的磁场超过定子中硅钢片的饱和磁感应强度以后,那么,这个时候电机就像一个电焊变压器一样了。

所以说,因为你把额定电压设置偏高引起磁场饱和了!没有把电机烧掉就已经很不错了!

因此,对于交流电机来讲,V/f 的值很关键哟!

北雪雪纷飞
版主

经验值:50632
发帖数:6054
精华帖:269
10楼    2024-03-24 07:17:53
精华帖  主题:回复:一个变频器电压参数设置错误导致的问题

我记得有一次使用国产电机变频器,也是V/F控制,最开始按照铭牌参数的设置没有问题,可以正常运行,有一次车间需要提高上限频率,修改上限为53,值班的电工不熟悉,将电机的额定频率改为了53,


10HZ以下正常,频率高了电机电流很大,无法运行,最后一步步查到了电机的额定频率设置错误导致的,也是联想到西门子的辨识,P340=1就是变频器的参数检测是否正确的,建立正确的电机等效模型。要认真。

对于V/F控制的有时可能某个参数不那么严谨,比如转速铭牌1486,可能输入的时候1485 1480

对于矢量控制的装电机,更换了电机,我都要求将电机铭牌拍下来,准确的输入,一字不差的输入。


Thank you for the support.