主题:电源进线虚接引起的故障 精编帖 


  这是一个MM430进线螺栓没拧紧引起的故障,直到变频器报故障了,用户才发现。进线板是必须更换了,还好其它部分还没被波及到。

  记得原来很多工厂的维修部门,都有巡检的工作流程,每天上班留下处理夜班交接的故障处理人员,其它人员会带着摇表,钳流表,去现场进行巡检,有很多故障会在早期发现,这种虚接现象如果变频器防护罩是安装好的,肉眼看不到故障,但在现场会闻到电气人员特别敏感的气味,用钳流表测量三相电流会不平衡,总之良好的巡检制度会提前发现很多大的隐患的。

WWCWWC
至圣

经验值:72010
发帖数:8043
精华帖:145
1楼    2018-12-14 11:52:32
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

晚间巡检确实对一些接触性问题最容易查找到。MM4系列变频器的输入、输出螺母均带有止退功能,想必是安装过程出现的状况了。

类似的问题不能够直接再使用电源输入板了,看左侧的进线端子已经被烧焦碳化,很容易出现相间短路故障,需要重新修理或者更换。



胡图虫
侠圣

经验值:3513
发帖数:167
精华帖:0
2楼    2018-12-14 15:39:12
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

配上巡检利器 热成像仪。

yyzx
奇侠

经验值:6042
发帖数:939
精华帖:4
3楼    2018-12-14 16:42:53
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

首先安装一定要牢固可靠,这是基本;其次一定要对设备进行定期检修保养,特别是运行中的故障要有记录的良好习惯并进行分析总结,防患于未然!

不患无位,患所以立
黑猫警长W
至圣

经验值:18407
发帖数:2409
精华帖:1
5楼    2018-12-15 11:46:04
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障


定期巡检,保养是必须的。。

北雪雪纷飞
至圣

经验值:50623
发帖数:6051
精华帖:269
8楼    2018-12-15 15:22:17
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

接线时必须先拧一次,然后再重新检查一次。养成习惯,不要紧完就觉得没事,往往会疏忽大意。。

Thank you for the support.
aa13123
至圣

经验值:30296
发帖数:4511
精华帖:26
10楼    2018-12-16 15:50:28
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

保证作业质量是关键,巡检只能是事中发现而已。

aa13123
至圣

经验值:30296
发帖数:4511
精华帖:26
13楼    2018-12-28 18:41:29
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

不是所有人都能时时刻刻的按标准去作业的。很多的时候接线是一个人,调试是另外一个人的,接线人有时就会想着还会有调试人检查的,我只要接上线任务就完成了。

天蝎2017
侠圣

经验值:4957
发帖数:109
精华帖:0
15楼    2018-12-29 09:51:38
精编帖  主题:回复:电源进线虚接引起的故障

有遇到过这事,那是变频柜和回馈柜的直流母线没固定好,在柜顶部一直没发现,后来铜板都被打了个窟窿,铜液滴到触发板上开不起车才知道,损失惨重呀