技术论坛

 四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?

返回主题列表
作者 主题
libra99999
游民

经验值:114
发帖数:25
精华帖:1
楼主    2014-01-08 22:31:37
主题:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化? 精华帖 
系统构成:
两台70并联后和另两台并联的70串联,前两者超前30度,12脉动,驱动一台电机。
问题:1、执行电流环优化时,是否将前两台一起优化,若是,优化出来的P110=A,P111=B,P155=C,P156=D,那么四台一起执行速度环优化时,以上四个参数应该怎么设?西门子客服电话咨询说P110=2A,P111=2B,P155=C/2,P156=D。
西门子技术文档,编号A0611-6RA70系列12脉动串联连接的应用,第16页写的是:
P110=实际电枢电阻
P111=实际电枢电感
是否优化出来的值定于实际值得一半?还是以上两种说法是错误的。
P155在四台70中也是C/2吗?
P162、P163怎么设置?
到底这些参数怎么设置,有没有高手指点一下,也可发QQ:394330199,不胜感激。
禾好
侠圣

经验值:3768
发帖数:872
精华帖:44
8楼    2014-03-03 20:20:48
精华帖  主题:回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?
哥们,你碰上难题了,我很激动。
下面给你出个方案,不光是技术解决,而是项目实施保障方面的。单我一个人,你不会全听的。
1.既然是原装的,请求给你供货的分销商,要求西门子提供特殊的技术帮助。这个系统真的很难,如果是国产电机的话后面还有不少扯皮的事呢。从西门子获得权威支持,早晚要用得到的。西门子也知道你遇到的难度,看分销商的协调能力了。
2.不能光等,你如果有文档,先按照文档要求核算所有外围参数(变压器、进线电抗器、平衡电抗器、平波电抗器)。参数除论坛上讨论外,要及时和4008104288的技术人员确认。
3.试车过程先将反桥脉冲拔掉,在各方面信息有保证后再投入。
4.设置不要图省事,逻辑无环流及其重要(你理解的对,但有些自负),按文档设置!
5.并联部分的脉冲角度调整均流对你很重要,如果是电流主从的话实现起来有困难。可以拿我说的方法跟400去验证,该做的工作一定要做全面。
6.联系好现场,让他们给你提供实验条件:你很可能需要确认堵转时的电流响应,这个步骤是去掉励磁,电机机械锁死,电流做连续以后的阶跃响应。你给我的信息上看,没做过,也可能没示波器。测口是X175:12/13。

我有同事按文档设置就OK了,没一个月,又把我弄现场去了,炸了。我弄过以后两年,又炸了,当时我离开那家公司了。那个系统仅是12脉冲可逆并联,比你的系统简单。电机2400kW/800V。

请楼主重视这个项目,我干了20多年了,从一开始就是直流传动,调模拟插件的。请相信我,这个现场是每个从业人员都梦寐以求的系统,其成功经历将少有人能够匹敌。

放心,我肯定支持你!预祝楼主成功!
老兵
版主

经验值:55240
发帖数:9632
精华帖:489
36楼    2014-05-30 13:45:50
精编帖  主题:回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?
在实践层面,曾经的天传无疑是中国传动界数一数二的大所,因而,在可控硅并联实践中,天传也曾给出许多方式,比如均衡电抗器、均流互感器、均流电阻、长线均压方式。
具体到均流互感器,天传给出的公式是这样的:互感器换芯截面S和绕组匝数W乘积由以下公式计算:
WS>=dUt×1000000000000/kfdB..
其中:dUt---并联器件中通态峰值电压的最大偏差值。单位:V。
K---电源周期与每臂晶闸管导通时间之比,当电流连续时,三相电路K=3.
f---电流频率,HZ
dB---铁芯磁感应强度增量,一般热轧硅钢片取0.6-0.7T.


其实,实践中这个公式好象与工程技术人员关系不大,因为其实你只需向供货商提供如下参数:1、通过的额定电压、2、额定工作电压、3、安装方式及安装孔径。剩下的工作应该是供货商的事了。

俱侠认为然否?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
版主

经验值:55240
发帖数:9632
精华帖:489
39楼    2014-05-30 14:42:31
精华帖  主题:回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?
关于进线电抗器的作用,禾侠可以自己去找天传所编的《电气传动自动化技术手册》中去找,不再赘述。
关于均流互感器的用法及工作原理,你没有问我啊?我只是回答俱侠,所以把公式列出来。你不喜欢,可以不看。
如下图所示是其用法。看到这个用法,相信明眼人就会知道其工作原理。



另外:欢迎禾侠的加入使该版块人气提升,更希望在这交流的人能有收获,但重要的是要心平气和心情好。如果在这个论坛中没有收获,反而惹一肚子气,呵呵,得不偿失。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
版主

经验值:55240
发帖数:9632
精华帖:489
42楼    2014-05-30 15:10:48
精编帖  主题:回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?
我说的均注电阻是指桥臂上的均流电阻,所以与禾侠提到的进线电抗器等效为电阻的概念还是不同。而且,所有均流方式,都是指桥臂上的均流。
另外,你我分歧点还有可能在于:我理解的均流,如果用同一个控制系统,必须告硬件实现。如果是用两个控制系统去驱动两个整流桥,那均流的工作多由控制系统完成,只需在直流侧加电阻就可以。
我们先把均流这个前提定下来,再讨论,是不是更好?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
禾好
侠圣

经验值:3768
发帖数:872
精华帖:44
43楼    2014-05-30 15:15:00
精编帖  主题:回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?
啊,不好意思,错怪!错怪!见谅!见谅!

我接触的大功率的并联电路,采用双反星同相逆并联的较多,而且辅以多脉冲设计。主要为了抵消直流磁场。这种应用倒是开了眼界。不过磁场怎么抵消是个问题了。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。