技术论坛

 直流电机速降

返回主题列表
作者 主题
一生有你
侠客

经验值:828
发帖数:222
精华帖:0
楼主    2018-10-14 15:41:52
主题:直流电机速降

直流电机1000KW,400-1200r/min 电流1476A,电压750v在正常轧制过程中(速度为600转/分,电流1200A)的时候突然速降,速度实际值下降给定值不变,奇怪的是电流实际值也降了下来,正常来讲如果速降的话电流应该马上增大才对呀,这个过程持续了几秒种后正常,装置为6RA70,P830=2 ,未报故障,请各位大侠分析一下什么原因造成的?

我是个新手,请多关照
runtime
侠圣

经验值:2959
发帖数:719
精华帖:26
3楼    2018-10-23 14:59:24
精华帖  主题:回复:直流电机速降

看看压降,看看正常的时候触发角?你的触发角限制是多少?是否是网压降低或者变压器容量不够引起压降,导致其中一台触发角顶角,导致速降,致电流上不去,应该会报A031。从上位机上把触发角和电压实际值做个监控,一目了然。

我是新手我怕谁!
lxm650
至圣

经验值:13626
发帖数:856
精华帖:103
5楼    2018-10-25 12:21:22
精华帖  主题:回复:直流电机速降

原因和大家说的一样,以前写的。