主题:轧机零速抖动问题

今天调一个Avtron的直流12装置进行试车, 设置好参数以后, 首先发出启动命令,给定速度10rpm, 发现速度反馈至在±2rpm波动,能听见电机晃动的声音。 一开始有点懵, 因为第一次接触, 以为是哪里设置不对。后来看到手动给定值有,但是后面的生效的给定值为0. 考虑是因为0速给定造成的。因为轧机安装的是重载编码器,现场维护人员为了减少编码器损坏几率,把编码器没有固定死,有一定的哐当余地。 后来仔细分析了一下, 是因为0速时, 装置会给出90°触发角,这种情况下, 针对阻感负载(主要是电枢电阻)的轧机,会有脉动电流出现,进而会形成脉动转矩。后来重现这种现象,观察到重复触发角在87-100°变化。 现场人员反映说以前停车时,换编码器会造成电机晃动。但是零速是可以停稳的。 后来考虑到现在是检修,拆处理联轴器。 可能空载时,脉动转矩造成了电机的脉动,同时因为编码器安装的晃动余地很大, 所有早了速度反馈滞后,引起了震荡。  接上联轴器后, 可能脉动转矩不能克服机械摩擦了。



不忘初心
老兵
版主

经验值:55238
发帖数:9632
精华帖:489
6楼    2021-12-14 00:52:20
精华帖  主题:回复:轧机零速抖动问题

“因为轧机安装的是重载编码器,现场维护人员为了减少编码器损坏几率,把编码器没有固定死,有一定的哐当余地。”


神一样的操作,鬼一样的脑子,猪一样的表现

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心