单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:

由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级绝缘等级的电机吧?


可我的一个同事,他是电机专业的,说,绝缘等级讲的是电机温度,与耐压无关。坚持改造。


这...?谁对此问题感兴趣?有要说的吗?

我是你的朋友
史德利古尔
奇侠

经验值:8874
发帖数:542
精华帖:4
1楼    2018-09-30 10:50:21
精华帖  主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择

确实是温度

另外参考一下链接

https://zhidao.baidu.com/question/331367645.html

吾生也有涯,而知也无涯。
西山炮台
侠圣

经验值:2787
发帖数:162
精华帖:7
3楼    2018-09-30 14:52:49
精华帖  主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择

我也认为变频器输出端直接接电机,电机需要F级绝缘。

如果B级绝缘的电机,要变频使用,需要在变频器的输出端和电机之间加上输出电抗器,最好是正弦波滤波器




Zane
至圣

经验值:76112
发帖数:19121
精华帖:378
9楼    2018-09-30 22:29:29
精华帖  主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择

我记得这个问题若干年前就讨论过,变频电机绕组电磁线必须是F级,耐电晕,能够长时间扛住变频输出的高频高压的毛刺,这就是西门子三相异步变频电机的标配不需要强制风冷的原因。


国产所谓变频电机为啥必须强制风冷,就是因为如果是自冷方式在低转速下散热的通风量不够,绕组线耐温等级不够导致绝缘失效;至于耐电晕,用日系的变频问题不大,用西门子的变频烧电机的可能性还是很大的。


还有国产电机那些见不得人的勾当,作为绕组线的漆包线以次充好,使用漆包铝线或铜包铝的漆包线,所以国内一些小厂家的电机真是用不得,辨识都过不去。


如果一定要使用B级的电机,那就需要配置正余弦输出电抗器。


技术总是在进步的,死守着些陈芝麻烂谷子的东西未必是好事儿也未必能省钱,搞不好损失远大于省的那点,与时俱进吧!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
kdrjl
版主

经验值:136691
发帖数:34950
精华帖:435
15楼    2018-10-02 18:41:38
精华帖  主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择

是的。是这么回事。


用一个简单的计算方法,来定性说明顶楼的问题。


第一,电机绕组电感的阻抗是什么?公式如下:

Zl = 2*3.14*f*L + Rl

式中:Zl:电机绕组的阻抗;f:电源频率;L:电机绕组电感;Rl:绕组直流电阻。


第二,电机绕组阻抗的欧姆定律:

U = I * Zl;Pl = I*I*Zl

式中:U:电机绕组供电电压;I:电机绕组电流;Zl:电机绕组阻抗;Pl:电机绕组的功耗。


由功率公式可知,当电机供电是工频电源时,f = 50,当电机绕组是变频器供电时,f = 2k(变频器的载波频率)以上。所以,变频器的输出dv/dt的强度不大,但频率很高,这就给电机绕组的功耗增加了附加的损耗。电机在同样的散热条件下,温升就会增高,温升增高,绝缘强度的等级也要随之增高,以保证其连续运行的可靠性。


综上,为什么变频器带电机调速,绝缘等级要选F级,原因就在于此。工频下,电机B级绝缘能扛得住其温升允许,但变成变频器控制以后,温升还能保证吗?只能说不满负荷运行或许行,当连续工作在额定点时,那就有问题了。特别是风机泵类负载,50赫兹下连续运行,会出问题的。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
nnnn1234
至圣

经验值:21146
发帖数:4995
精华帖:57
18楼    2018-10-05 08:10:46
精华帖  主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择

电动机的绝缘等级确实是指其所用绝缘材料的耐热等级,但电动机对发热反应最敏感的部位就是定子绕组绝缘,每种绝缘材料只能承受一定的温度,超过自身允许的温度,就会加速绝缘的老化,破坏了原来的耐热能力

耐压和电机漆包线的漆膜厚度有关,厚度分为一级,二级,三级,还有根据需求不同而定制的标准。只要在额定电压周围及以下,是可以长期使用的。

The darkness is no darkness with thee.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。