作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:136691 发帖数:34950 精华帖:435 |
楼主 2018-09-30 10:25:53
主题:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级绝缘等级的电机吧? 可我的一个同事,他是电机专业的,说,绝缘等级讲的是电机温度,与耐压无关。坚持改造。 这...?谁对此问题感兴趣?有要说的吗?
我是你的朋友
|
史德利古尔 奇侠 经验值:8874 发帖数:542 精华帖:4 |
1楼 2018-09-30 10:50:21
主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 确实是温度 另外参考一下链接 https://zhidao.baidu.com/question/331367645.html
吾生也有涯,而知也无涯。
|
西山炮台 侠圣 经验值:2787 发帖数:162 精华帖:7 |
3楼 2018-09-30 14:52:49
主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 |
Zane 至圣 经验值:76112 发帖数:19121 精华帖:378 |
9楼 2018-09-30 22:29:29
主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 我记得这个问题若干年前就讨论过,变频电机绕组电磁线必须是F级,耐电晕,能够长时间扛住变频输出的高频高压的毛刺,这就是西门子三相异步变频电机的标配不需要强制风冷的原因。 国产所谓变频电机为啥必须强制风冷,就是因为如果是自冷方式在低转速下散热的通风量不够,绕组线耐温等级不够导致绝缘失效;至于耐电晕,用日系的变频问题不大,用西门子的变频烧电机的可能性还是很大的。 还有国产电机那些见不得人的勾当,作为绕组线的漆包线以次充好,使用漆包铝线或铜包铝的漆包线,所以国内一些小厂家的电机真是用不得,辨识都过不去。 如果一定要使用B级的电机,那就需要配置正余弦输出电抗器。 技术总是在进步的,死守着些陈芝麻烂谷子的东西未必是好事儿也未必能省钱,搞不好损失远大于省的那点,与时俱进吧!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
kdrjl 版主 经验值:136691 发帖数:34950 精华帖:435 |
15楼 2018-10-02 18:41:38
主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 是的。是这么回事。 用一个简单的计算方法,来定性说明顶楼的问题。 第一,电机绕组电感的阻抗是什么?公式如下: Zl = 2*3.14*f*L + Rl 式中:Zl:电机绕组的阻抗;f:电源频率;L:电机绕组电感;Rl:绕组直流电阻。 第二,电机绕组阻抗的欧姆定律: U = I * Zl;Pl = I*I*Zl 式中:U:电机绕组供电电压;I:电机绕组电流;Zl:电机绕组阻抗;Pl:电机绕组的功耗。 由功率公式可知,当电机供电是工频电源时,f = 50,当电机绕组是变频器供电时,f = 2k(变频器的载波频率)以上。所以,变频器的输出dv/dt的强度不大,但频率很高,这就给电机绕组的功耗增加了附加的损耗。电机在同样的散热条件下,温升就会增高,温升增高,绝缘强度的等级也要随之增高,以保证其连续运行的可靠性。 综上,为什么变频器带电机调速,绝缘等级要选F级,原因就在于此。工频下,电机B级绝缘能扛得住其温升允许,但变成变频器控制以后,温升还能保证吗?只能说不满负荷运行或许行,当连续工作在额定点时,那就有问题了。特别是风机泵类负载,50赫兹下连续运行,会出问题的。 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
nnnn1234 至圣 经验值:21146 发帖数:4995 精华帖:57 |
18楼 2018-10-05 08:10:46
主题:回复:变频器驱动下电机绝缘等级的选择 电动机的绝缘等级确实是指其所用绝缘材料的耐热等级,但电动机对发热反应最敏感的部位就是定子绕组绝缘,每种绝缘材料只能承受一定的温度,超过自身允许的温度,就会加速绝缘的老化,破坏了原来的耐热能力 耐压和电机漆包线的漆膜厚度有关,厚度分为一级,二级,三级,还有根据需求不同而定制的标准。只要在额定电压周围及以下,是可以长期使用的。
The darkness is no darkness with thee.
|