技术论坛

 用G120控制风机负载的一个例子。

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:136860
发帖数:34975
精华帖:435
楼主    2023-08-23 22:32:29
主题:用G120控制风机负载的一个例子。

有一个项目,需要用到风机控制系统。我们选择G120作为它的调速控制器。今天风机到货了,我看到风机制造商给我们提供的技术参数,与输入变频器相关的信息如下:


风机电机的功率:75kW

风机电机的供电电压:380V

风机目标最大风速200km/h时:

目标风速电流:169A

电机额定电流:164A

目标风速时转速:1650rpm

目标风速时电机运行频率:55.525


那么针对风机变转矩负载,我应该怎么设置电机的等效模型数据呢。因为风机形式是轴流风机形式,电机在风筒内安装,风筒有均流栅,人进不去,没法看电机的铭牌数据。只能根据上面提供的信息进行设置和计算。


对于G120而言,建立电机等效模型数据所需要的参数为:


电机额定电压P304:无异议应该是380V_角接

电机额定电流P305:根据提供数据应该是164A,而P640应该是169A

电机额定功率P307:无异议应该是75kW

电机额定功率因数:P308:用电机功率电压电流平衡方程式求解

75000 = 根号3 * 380 * 164 * 功率因数*效率

功率因数*效率 = 0.6948

功率因数 = 0.6948开方 = 0.83

P308 = 0.83

电机额定频率P310:因为电机负载是变转矩特性,所以风机最高运行频率就是风机的额定频率。P310 = 55.53Hz

电机额定转速P311:首先要知道最高运行频率作为风机额定频率时的电机同步转速x,x = (55.53 / 50 ) * 1500rpm = 1666rpm。由此,风机制造商提供的目标风速时的电机转速1650rpm是带滑差的转速,所以可以作为额定转速使用。即:P311 = 1650rpm。


因为风机电机功率为75kW,采用的是G120作为控制器,所以,P1300 = 20作为控制方式能提高风机控制的启动性能。


综上,一个风机控制的等效电机模型参数全部解析完毕。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。