主题:用G120控制风机负载的一个例子。 有一个项目,需要用到风机控制系统。我们选择G120作为它的调速控制器。今天风机到货了,我看到风机制造商给我们提供的技术参数,与输入变频器相关的信息如下: 风机电机的功率:75kW 风机电机的供电电压:380V 风机目标最大风速200km/h时: 目标风速电流:169A 电机额定电流:164A 目标风速时转速:1650rpm 目标风速时电机运行频率:55.525 那么针对风机变转矩负载,我应该怎么设置电机的等效模型数据呢。因为风机形式是轴流风机形式,电机在风筒内安装,风筒有均流栅,人进不去,没法看电机的铭牌数据。只能根据上面提供的信息进行设置和计算。 对于G120而言,建立电机等效模型数据所需要的参数为: 电机额定电压P304:无异议应该是380V_角接 电机额定电流P305:根据提供数据应该是164A,而P640应该是169A 电机额定功率P307:无异议应该是75kW 电机额定功率因数:P308:用电机功率电压电流平衡方程式求解 75000 = 根号3 * 380 * 164 * 功率因数*效率 功率因数*效率 = 0.6948 功率因数 = 0.6948开方 = 0.83 P308 = 0.83 电机额定频率P310:因为电机负载是变转矩特性,所以风机最高运行频率就是风机的额定频率。P310 = 55.53Hz 电机额定转速P311:首先要知道最高运行频率作为风机额定频率时的电机同步转速x,x = (55.53 / 50 ) * 1500rpm = 1666rpm。由此,风机制造商提供的目标风速时的电机转速1650rpm是带滑差的转速,所以可以作为额定转速使用。即:P311 = 1650rpm。 因为风机电机功率为75kW,采用的是G120作为控制器,所以,P1300 = 20作为控制方式能提高风机控制的启动性能。 综上,一个风机控制的等效电机模型参数全部解析完毕。