技术论坛

 3VF5屡出损伤,着急

返回主题列表
作者 主题
小坏
游民

经验值:62
发帖数:26
精华帖:0
楼主    2005-09-04 17:09:57
主题:3VF5屡出损伤,着急
诸位老大:

我前段时间作了一个青海的项目(3000米),那时选用的是3VF系列断路器,这几天出现了几个陆续进线端短路的问题,特别着急

用户所选电机132KW,按照保险起见,我设计的塑壳断路器为3VF5111-5EL71-0AR1,为电机保护型断路器,脱扣类别10/15/20/30,脱扣器整定电流Ir160~315A,瞬时脱扣为15*Ir。

采用铜排连接,进线铜排相间距离大于12mm。

问题出在何处呢???
conanzergen
游民

经验值:53
发帖数:20
精华帖:2
    2005-09-06 13:27:39
精华帖  主题:回复:3VF5屡出损伤,着急
你换一个大一级的断路器试一下,以下是我的想法:
315A的断路器在海拔3000米的高度降容系数为0.83,即315A降容后为261A,而132kw的电机的额定电流为264A,你的断路器长时间工作在一种临届负荷的状态,触头损伤严重,在分合时会容易产生飞弧造成短路,你的进线端的铜排的电弧灼伤有可能就是这样产生的。另:你是试运行阶段,你的机械是新的,还没有磨合好,这时候的电流普遍偏大,也可能是造成飞弧的原因。