作者 | 主题 |
---|---|
凹凸曼打小怪兽 侠士 经验值:1387 发帖数:136 精华帖:3 |
楼主 2023-12-21 10:51:17
主题:【有新意】IO 设备故障 -看门狗时间已到,分享我遇到的问题处理方法 最近现场遇到一个l0 设备故障 -看门狗时间已到,经过我慢慢查资料和沟通最终还是解决了。 也排查起来网络结构问题和修正网络结构(设备网络结构分布真的很总要这里个人觉得) 修改前,怀疑是可能是网口负载太大了 修改后减轻单个网口负载问题
处理完成后,发生报警的频率从原来基本上1个小时到现在1天出现2到三次,错误也开始新增加了一个 F7576错误 这个时候我开始处理设备干扰问题, 关于抗干扰问题推荐大家多看看西门子写的,西门子自动化系统接地指南书籍, 其实很多问题都是人为导致的,平时耐心点处理问题基本上都可以找到和解决, |