主题:【有新意】一次盗版引起的低级失误

本来计划把今年的工作做个总结之后再一起发出来的,但是最近工作比较忙,没有时间在电脑前写东西,今天好不容易抽出一点时间来,先写一点吧。说说几个月前碰到的一次低级失误。

几个月前公司一条生产线经过大半年的停机准备启动,就在启动的前一天,有一个站突然掉站了。感到现场后经过排查是DP线路出现了故障,烧坏了所有的IM153(这个处理和排查过程很曲折,以后再讲),因为这个站比较重要,又一时间没有备件,就去另外一个站拆了一个模块,换了上去。生产线启动起来之后一段时间。备件也到了。于是就想着把那个被拆的模块给补上去。当时根据自己的经验判断,运行过程中增加一个从站应该没有什么影响的,毕竟运行过程中掉一个从站也不会停机,只会报错,非从站的设备也不会受到影响。就没有多想,直接装好模块就上点了。

谁知道送电之后周围突然安静下来,模块也是持续报警。随后就接到电话询问时什么情况。原来这从站所属的主站上所有的设备都停机了,然后由于其中的两台设备对整个生产线都有影响,导致全线停机了。

这下真是闯了大祸了。第一时间推测是不是因为突然增加的一个站造成的影响。但是之前也这么操作过,从来没有遇到这样的事情啊。拿着手里的模块正在想可能是什么原因的时候,突然发现,这个模块大有问题。



这个模块的DP地址印刷大有问题,偏差太大了,差了几乎一个位置,本来这个站的地址是6,我应该把2和4拨一下,结果按这个模块上的标识拨动的话,对应的开关其实是1和2,我一送电相当于是一下子有两个3号站,站地址冲突引起了故障。为什么会这样啊。去其他站看了一下,地址虽然有点偏,但是还是跟各自的开关对应着的。

看来还是自己经验不足,不应该看数字,应该数开关。

事后调查发现这个模块根本不是正品,重新报了采购计划,换了新的模块之后,一切正常了。

盗版真是害死人啊。