主题:【有新意】记一次奇葩维修过程

现场说很多液位计和流量计没动作了。听到现场反馈信息的第一反应是,CPU烧了?那也不会,因为其他其余工作还是正常的。还是到现场看看。 

    老问题:现场图纸也不全,信息全靠猜。先问电柜在哪里?不知道,找到一个电柜了,有SMART200的PLC,但是与之前描述的几个液位计和流量计的CPU是1200的信息不对等。排除这个柜子。再找到一个柜子,有1200的输入输出模块了。最幸运的是柜子里面还有改的七零八落的纸质档文件,核对一下现场信息。这个柜子也不对。幸运的是通过这个柜子图纸索引,终于在户外找到了一个柜子。这次图纸对了,虽然图纸上面的也不是完全对的,但是可以判定,刚说的没动作的流量计和液位计都是来自这个柜子了。柜子对应有问题的模块SM1231,打开柜门就看到模块的黄灯闪烁。

第一步;先将知道三组有问题的传感器(以下用A/B/C代替)线全部从模块上拆除,拆除后模块开始亮绿灯个,证明这个三组线找对了;



第二步,开始挨个判断问题,从现场了解的情况来看,三组模拟量分别是两线制、三线制、四线制~~~~三种模式,全部接在同一个模块上。



第三步,找到最容易突破的点,四线制的是完全没电源显示。判定为24V电源没给过去。因为每组传感器的来源都比较远,,现场分别三组人,一组在传感器端,一组在顺着桥架走,一组在PLC抱着电脑看动作。现场反馈传感器是按要求接了4根线,但是传感器没动作,顺着桥架摸索回来的时候,发现进柜子的只有两根线。一脸懵的大家非常一脸懵了。只要一两百米的桥架盖板起开了一段段的找。终于发现中间有个防爆转接头,但是转接头过来是2芯,过去就变四芯了。推测出,本传感器一次正常显示都没有,现场人员在说谎。重新布线换上四芯线后恢复正常(线路较长,且全部在外部走,还要登高,搞了一天才搞定)

第四步,看两线制的传感器。甩开端子测量电压,DC17.4V理论上没有什么毛病,开始问传感器端的人接线是否正确,对讲机核对一遍有,确定接线无误,但是接上去模块就报警。十万个为什么?么办法,还是从线的角度想问题,开始核对线了。好家伙,这边两根线色一棕一蓝,到了传感器段变成了一黑红。毫无疑问中间接头又出现了。开始顺腾摸瓜,找中间接头,两股线在短接时棕色接了黑色,蓝色接了红色;现场的更换这个传感器的时候以红线为正,黑线为负,果然就出问题了。以上,简而言之,正负极接反导致的故障。为避免以后出现类似的故障,直接将整组线更换。

第五步,到了三线制传感器。三线制传感器就更奇葩了,量电压,正常,断开端子,量电流正常。还是捋线了,从传感器端开始捋。这个线很清楚,没得接头。但是有个问题,中间有一节,从弱电桥架,莫名其妙走到了强电桥架,又莫名其妙的回到了弱电桥架。事已至此,反着已经大动作了,全部拆开了,重新走线。线捋了一天,捋好好,重新接上去,全部正常了。

自此,以上维修全部完成,整体耗费时间约4天。

总结:1.现场保管资料不利,导致处处碰壁。

2.现场工控复杂,传感器距离远,且施工时未按要求挂牌;

3.这个设计师为什么要三种不同类型的传感器,非要搞到一个模块上并且不加隔离呢?