hls540322 侠圣 经验值:4155 发帖数:300 精华帖:0 |
楼主 2011-05-17 14:02:03
主题:请教计算原理
传感器:0-700KPa, 输出4-20mA。我想显示实际的值(AI),如何设计程序?
用模拟量放大器与模拟算术联合标定,可解决上面的问题。模拟量放大器的传感器选择4~20mA、增益1.25、偏置-250,模拟量算术的V1引用模拟量放大器的值,然后乘以7、再除以10。OK! 计算原理不明白,请指教。
生命不息,学习不止!
|
甫哥 奇侠 经验值:9761 发帖数:1453 精华帖:72 |
9楼 2011-05-26 16:17:19
主题:回复:请教计算原理
回复楼主在3楼的提问:增益1.25、偏置-250是如何计算的?为什么要乘以7、再除以10。
增益1.25、偏置-250是如何计算的? 答:1)传感器选4~20mA时4mA读入的值是1000×4÷20=200,而不是0,20mA对应读入的值是1000。4~20mA读入的是200~1000,必须将读入的信号“调整”为标准信号0~1000; 2)如果将上述读入到信号放大1.25倍,再加上偏置-250结果就是:(4mA时)200×1.25+(-250)=0,(20mA时)1000×1.25+(-250)=1250-250=1000; “模拟量术的V1引用模拟量放大器的值(标准化值)后”为什么要乘以7、再除以10。 答:4mA“标准化”后的值×7÷10=0×7÷10=0;20mA“标准化”后的值×7÷10=1000×7÷10=700;得到的结果刚好是您所需要的结果(文本显示值):输入4~20mA对应0~700KPa。 我在1楼回答的“另一种方案”是:只用一个模拟量放大器直接标定为工程量值。同时,将显示精度由原来的1,提高到了0.1。 1)读入信号×8.75 +(-1750)=0~7000『计算(标定)结果』; 2)由于“文本显示块中的小数点位数”设置为1,文本显示器中的结果就不是0~7000,而是0.0~700.0。