作者 | 主题 |
---|---|
wxd3091 游士 经验值:173 发帖数:32 精华帖:1 |
楼主 2011-05-30 08:28:08
主题:电石渣仓雷达喇叭口出现冷凝水导致故障
客户有几个电石渣仓,量程10米,电石的温度在80℃,常压。
据客户反映,在现在用着的雷达经常出现用一个多月就出现问题,原因是喇叭口出现冷凝水。 这种情况有何解决办法? |
wxd3091 游士 经验值:173 发帖数:32 精华帖:1 |
2楼 2011-06-01 23:05:38
主题:回复:电石渣仓雷达喇叭口出现冷凝水导致故障 quote:以下是引用大名丁丁在2011-05-31 11:41:05的发言: 用的LR260吧?昨天跟产品经理讨论过了。建议几点: 方案1,安装斗笠型的PTFE隔离罩,让冷凝水顺着斜面流下去; 方案2,改成LR560,安装时让天线表面略微倾斜; 方案3,加吹扫系统,把水蒸气用压力“顶”下去 方案4,PTFE发射电极加加热系统,加热至100C左右,蒸发冷凝水; 方案1成本较低,可行性比较简单。可以考虑。 这么大的单子,应该事先用一台试用下,确保安全。否则代价太大。。。 有问题,再联系。祝好运。 非常感谢! 请教过高人,认为电石渣仓其实对防爆要求很高,即便是吹扫N2,如果因为密封不好可能导致空气进入,有爆炸危险。建议使用LR560,不加吹扫。 方案1,由于防尘罩的密封效果一般,冷凝水有可能进入防尘罩里面并越积越多,测量效果可能反而不如不加防尘罩好。 方案2,可行。但是还是要每过一段时间清理天线。 方案3,加吹扫,要保证没有漏点。否则不安全。 方案4,感觉有创意。 其实我们去到现场以后,发现水蒸汽也不是很大,只是潮气而已。但是挑战是电石渣粉末伴随潮气黏附在设备上部,附着物回很厚,跟液态硫磺的顶部极易结晶的状态有点类似。 |