主题:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口 博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口 STOP灯慢闪/MMC卡的被动格式化 在下列情况出现时,有可能会要求进行被动格式化: 装入应用程序指令由于掉电而中断 向 MMC 卡写数据时由于掉电而中断 卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时 卡中有 CPU 无法正确识别的数据 可以执行被动格式化的标志为 CPU 的 STOP 灯出现慢闪,这是 CPU 在请求被动格式化,只有此时可以用CPU面板上的 MRES 按钮格式化 MMC 卡,把卡中的错误信息清除。 操作方法如下: 将模式开关拨到 MRES 并保持直到 STOP 灯保持常亮(约九秒); 并在其后三秒内迅速拨动模式 开关,即在三秒内使模式开关返回到 STOP 后再迅速拨回到 MRES 位置,此时,STOP 灯快速闪烁, 表示正在格式化; 保持开关在 MRES 位置,直到 STOP 灯常亮,格式化完成。 推荐观看视频操作:MMC卡的安装与使用 注意: 一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC 就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。 这种情况是在 CPU 的 STOP 灯慢速闪烁时使用,是一种被动的格式化,在正常使用的情况下无法用 MRES 格式化 MMC 卡。 存储卡格式化后,DC5V的绿灯亮,STOP红灯常亮,通过MPI口也可以通讯,问题解决