主题:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 最近有个项目是S7-1200和G120的profinet通讯,网上相关的视频和资料有很多,官方的也可以查阅G120各个通讯单元的参数手册。 这次调试的变频器控制单元为CU250S-2,所以查阅的是该通讯单元的参数手册,其中报文分为标准报文和西门子专用报文。 原图是这样的 标准报文格式 西门子报文格式 这个是官方的图片。但是对于初次使用G120通讯功能,和不熟悉的调试人员,看到这个基本是崩溃的。每个报文的具体内容手册上也有解释。如图所示 很明显,这个也是英文版的。 所以本着方便自己,也方便大家的原则,我整理了中文版本的。 标准报文 西门子报文 这里的过程值是什么意思? G120变频器组态完成以后,会定义I/O地址,这个可以在博图软件中查看。 假设现在G120的I地址为0开始,Q地址为10开始,采用标准报文1格式, 控制字1对应的地址为QW10 状态字1对应的地址为IW0 转速设定值(16位)对应地址为QW12 转速实际值(16位)对应地址为IW2 其他格式报文也是按照此规则进行解读。 以上就是对西门子G120的profinet通讯报文的一些整理。如果英语能力好的,可以直接阅读手册的报文内容。因为有些备注没有整理。 |