主题:G120XA如何实现本地为操作面板调速,端子启停;远程为模拟量输入,端子启停
  1. 实现的关键要选择中文操作面板IOP-2

  2. G120XA Modbus选择默认的41号宏,电机识别和以往操作相同

  3. 面板手自动控制需要打开用户自定义HAND模式和HAND/AUTO切换禁用为开的模式


  4. P840=P8542=r722.0  本地和远端启停是DI0

  5. P8558=r723.1   DI1闭合模拟量给定频率; DI1断开 IOP-2面板调速

  6. P844=P845=P848=1 必须置1

  7. P1070 根据模拟量输入口可做调整

  8. 其他设置较为简单,不做解释