 大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

返回主题列表
作者 主题
我心依旧0705
侠圣

经验值:3675
发帖数:322
精华帖:15
楼主    2023-05-21 13:56:27
主题:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 精华帖 

我们有个S120变频器驱动电机时发现抱闸打不开,电机抱闸功率是37W,直接给电机抱闸通入24VDC后抱闸打开正常,实测电流1.5A,启动时电流也是1.5A,看不到有启动电流和保持电流的变化。

断开电源测量抱闸线圈阻值18.3欧。再次连接此电机启动,Starter里显示抱闸已打开,但测量变频器抱闸输出端子的电压却是 0 伏,再换另外一台电机接上,其抱闸功率是24W,抱闸可以正常打开。以为是变频器抱闸功率不够,但查看变频器的抱闸输出功率是48W,按说变频器的抱闸驱动功率是够的。

请教各位大侠有没有遇到过这种情况,这种情况是所选择变频器的抱闸输出功率过小,还是变频器本身存在故障?即它的内部抱闸功率部分有问题?

另外还有一个疑惑,我用万用表看不到启动电流的变化,电机抱闸线圈有没有可能是启动电流过大导致了变频器抱闸输出部分无法供电?请各位赐教,谢谢了。



没动力的时候我就会想到你的笑。
北雪雪纷飞
版主

经验值:50618
发帖数:6051
精华帖:269
10楼    2023-05-22 08:08:25
精华帖  主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

我不管他的容量的,我都会串一个中继,而且对于这样的负载那绝对西门子的那种类似接触器的中继,就是隔离必须得有,

Thank you for the support.
我心依旧0705
侠圣

经验值:3675
发帖数:322
精华帖:15
13楼    2023-05-22 23:38:59
精华帖  主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

我看进口设备的抱闸设计,小功率电机都是直接用变频器驱动的,这个电机有点大,抱闸的功率也有点大,我今天加了个中继用上了。

另外多说一点,国内的控制柜里都是一排排的中继,但是你看进口设备的控制柜里几乎没什么中继,都是用DO模块直接输出,但是人家的保护做得很好,西门子的SITOP Selector 开关还是很保险的。

没动力的时候我就会想到你的笑。
我心依旧0705
侠圣

经验值:3675
发帖数:322
精华帖:15
22楼    2023-05-23 15:45:27
精华帖  主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

给西门子打过电话了,是变频器的事,但是需要送修,这边生产很忙停不下来,所以我就加了继电器继续使用了,而且这也是西门子的建议。

没动力的时候我就会想到你的笑。