楼主 2020-03-19 11:17:50
主题:S7-1200 PLC与岛电SRS10系列温控仪通讯示例 疫情结束,有个微型项目用到了通讯板和温控仪的通讯,都0202年了,还用MODBUS RTU,PN不香吗? 吐槽归吐槽,还是分享一个吧,不能总潜水学习,不分享撒。 大神看到这里可以请你点×了,新手可以继续看下去。 1.软件环境 (1)博图V15 (2)Windows10 2.硬件配置 (1)西门子1200PLC,型号:CPU 1215C AC/DC/Rly 6ES7 215-1BG40-0XB0 (2)西门子1200PLC通讯板,型号:CB 1241 (RS485) 6ES7 241-1CH30-1XB0 (3)岛电SRS13A温控仪 带485通讯 3.温控仪参数设置 导电SRS10系列通讯一个样,这里选的是SRS11。PS 搞工控你必须具备超强阅读文档的能力 (1)设置通讯地址,本示例地址设置为2。 (2)设置通讯数据格式,本示例设置为8E1。 (3)设置校验运算类型,本示例设置为CR16。 (4)设置波特率,本示例设置为9600。 4.西门子S7-1200PLC编程 (1)程序设计 就用了简单的轮训,没搞什么UDT数组的。读一读通讯功能块文档,看看引脚啥意思。 (2)通讯板参数设置说明 *1本示例波特率设置为9600,PLC程序设置为9600,需要保持一致。 *2程序中PORT引脚接线指向通讯板的通讯端口ID。某些项目用2个485,扩展模块的通讯口编号不一致的,别拉错。 5.岛电SRS11A系列通讯数据地址与MODBUS地址对应关系 (1)对应关系说明 通讯地址列表中给出的寄存器地址是16进制的,如:测量值PV的地址是0100H,H代表16进制,在使用十进制的触摸屏或PLC中需要进行转换:0100(十六进制)=256(十进制)。有些设备厂家的MODBUS 地址是基于0起始的,所以要再加1即257,我们使用的很多设备的 MODBUS都是这种方式,如:西门子PLC、组态王、昆仑通态、威纶触摸屏等。当然也有厂家的MODBUS是基于1起始的,如GE的PLC、LABVIEW等,就无需加1。 (2)温控仪部分数据通讯地址 6.本示例运行结果 (1)本示例相关读取参数地址设定及说明 MW100 通讯方式 本地-COM W 地址【018C】对应MODBUS地址【40397】 MW110 PV测量值 R 地址【0100】对应MODBUS地址【40257】 MW120 设定SV1的值 R/W 地址【0300】对应MODBUS地址【40769】 MW130 运行SV编号 R 地址【0180】对应MODBUS地址【40263】 (2)运行结果