技术论坛

 断路器接触不良引起的设备故障

返回主题列表
作者 主题
bobsanling
侠圣

经验值:4150
发帖数:112
精华帖:1
楼主    2019-11-03 22:06:38
主题:断路器接触不良引起的设备故障

      前几天上班被告知设备无法运行,一到设备旁,触摸屏无显示,打开电柜电源运行的绿灯,PLC机架所以的等一闪一灭,首先想到的是开关电源可能有问题了,拆下开关电源(该设备加工中可能有小块金属,没做好密封的电柜可能有异物进入),拆开开关电源外壳,里面有点金属异物,清理异物,接线试开关电源,电源正常,以为这样就维修完成了

       装上设备后,现象还是依旧,拆下开关电源的输出端,开关电源还是闪烁,想着是前端出问题了,一步一步检查到了进线断路器,如下图,长时间的接触不良导致接线端子烧坏损坏



bob
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。