技术论坛

 【分享】温度干扰自动屏蔽,提高设备运转率!

返回主题列表
作者 主题
zhqq101
侠客

经验值:647
发帖数:18
精华帖:1
楼主    2016-03-01 10:32:54
主题:【分享】温度干扰自动屏蔽,提高设备运转率!

前段时间做了个温度干扰过滤的程序,应用效果还不错,现分享于大家;我们都知道正常的温度曲线都是非常平滑的,即便设备出现异常,它的每一度数值的变化也都有一个时间过程; 然而虚假的温度曲线会出现陡省陡降现象(如受到干扰,断线等),如下面图一、图二所示;

图一正常的温度曲线图:

图二异常的温度曲线图:

通过上面两幅图可以看出,正常的温度曲线,从报警值(H)到停车值(HH)的时间过程相对缓慢一些,而温度出现异常时(如:干扰、断线等),温度曲线从报警值(H)到停车值(HH)的时间相对较短,几乎是一瞬间,根据以上特点,我们可以通过编程来判断温度变化到底是真实的还是虚假的,判断出是虚假值之后自动屏蔽停车值(HH)联锁,只是在操作画面报警通知操作员联系技术人员处理,从而避免不必要的设备停机,大大提高设备运转率;

下面是以西门子CFC编程语言测试一下程序的可靠性,如下面图所示:温度由正常值经报警值65度(H)到停车值75度(HH)的温升时间大于所设定的时间5秒钟(时间要根据具体温升速度设置合理),联锁停车输出1(图三右下角输出1),保护起作用,设备联锁停机,避免重大事故;

下面测试一下温度受到干扰情况的联锁情况:当温度由正常值经报警值65度(H)上升到停车值75度(HH)的温升时间小于5秒钟,程序自动判断为虚假温度报警,停车联锁输出为0(图四右下角输出0),保护联锁不起作用,设备不会停机;如下图所示:

 通过上述程序优化,大大减少了设备停机时间,提高了设备的运转率;

使用中我想把设备震动检测程序也用此方式屏蔽,但效果不太理想,因为真实的设备震动曲线也有可能一瞬间升至很高,这样和受到干扰时的变化就很相似,无法进行区分,用此方法就会出现真实的震动高高报也不会联锁停机,造成设备损坏,在这里也恳请大家把自己如何处理震动干扰问题的经验发表出来,以及其他经验共享于大家,以便共同提高!

一份心血一份财
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。