主题:G120 变频器 24V外部直接供电 当G120变频器选用24V外部直接供电(由于希望在主回路断路的情况下,希望保持G120控制电源)时需注意以下几点: 1、当功率单元的外形尺寸为 FSA ~ FSF 时,直流 24V 供电需要连接到控制单元的 31/32 号端子上; 2、当功率单元的外形尺寸为 FSGX 时,直流 24V 供电要连接到功率单元 X9端子排的 1/2 号端子上,无需连接到控制单元。 ----------------- 由于之前没有看到下面附件2)内容,按照附件1)外接电源,将24连接在CU的31/32上,上电24V电源时,变频器报F30022(F30022.jpg),无法复位,在直流侧没有供电的情况下,r70(CO: Actual DC link voltage)显示电压1500多,无法复位。 切换成交交变频,无外接电源的情况下,正常工作---变频器ok. 遂查看2)附件文章。 PS:不解的是160KW变频器(FSGX),外接电源用的是CU240B-2DP 31.32,无任何故障。 2)connect-external-24v-power-supply-to-sinamics-g120.pdf 3) G120_PM240_Hardware Installation Manual.pdf
想的太多,做的太少,以至于草草。
|
威师爷 至圣 经验值: 37459 发帖数: 5139 精华帖: 47 |
1楼 2017-02-17 13:50:01
主题:回复:G120 变频器连接24V外部直接供电 感谢分享!
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
RENHQ 至圣 经验值: 69094 发帖数: 12283 精华帖: 59 |
2楼 2017-02-17 22:09:50
主题:回复:G120 变频器连接24V外部直接供电 感谢分享~ 没怎么找到CU240的资料,都是B或者E的 您是根据文档2最后解决的吗
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
我的梦我的真 侠士 经验值: 1496 发帖数: 132 精华帖: 1 |
3楼 2017-02-17 23:11:59
主题:回复:G120 变频器连接24V外部直接供电 是的,改完线后就不报故障了。
想的太多,做的太少,以至于草草。
|
kdrjl 至圣 经验值: 136927 发帖数: 34982 精华帖: 435 |
4楼 2017-02-18 20:35:43
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 无独有偶。前两天,我发现把端子31/32的外接24V电源,接上和去掉。对我的装置都不影响。我的装置只有进线电源接入,才工作。进线电源不接入,系统不工作。 一看这个端子说明,是外接电源,有没有对我都无所谓,于是去掉了。估计,当时画图的时候,是照猫画虎抄过来的,没做更多的确认。现在。楼主的分享,就让我明白了。这个外部供电的意图。
我是你的朋友
|
yming 至圣 经验值: 127394 发帖数: 22010 精华帖: 824 |
5楼 2017-02-19 00:46:31
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 嘿嘿,是的。G系列的控制单元是双路供电。看似两者任选无所谓,但实际上还是有用的。 1、可以远程合闸、 因为继电器输出是在控制单元上,那么完全可以远程通过报文控制输出继电器去闭合、断开PM的进线。 一定程度上节省了能源。 2、我呢,利用了这个特性,又省了紧急停止控制线。用一个小小的24V4P继电器,其线圈并联在过来的24V控制电源上;4路常闭触点可分别接4台的OFF2端子。这样一来,我只需要用PLC的DO切断这个24V控制电源,即可完成所有G120的自由停车。而正如你所说,因为CU通过PM供电,这个切断并不会影响CU;也不会造成通讯中断。 这样就完成了所有变频器只需要连接PN电缆和一个24V控制电源。 使设备安装、接线变得非常简单。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 136927 发帖数: 34982 精华帖: 435 |
6楼 2017-02-19 11:22:27
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 不错,这个外部控制电源供电的功能,很值得搞清弄懂,并设计出适合自己特点的控制策略。
我是你的朋友
|
20170119678842 游士 经验值: 208 发帖数: 23 精华帖: 0 |
7楼 2017-02-20 07:51:01
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 却是学习到很多东西,很不错 |
看雪001 至圣 经验值: 19433 发帖数: 2081 精华帖: 73 |
8楼 2017-02-22 16:47:27
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 挺有意思的讨论! 象直流母线一样,如果是单独一台变频器,那这个外部直接供电真是可有可无了,但是一组变频器(比如一条生产线的多段输送带),集中管理肯定是利于资源调配、峰谷平移的。 变频器控制电源和系统控制电源共用一组24v,当变频器发生供电失败等故障时,仍能向系统报告错误的节点和错误信息,这一点对于采用总线控制的变频器显得更加重要。
大道至简,知易行难
|
yming 至圣 经验值: 127394 发帖数: 22010 精华帖: 824 |
9楼 2017-02-22 18:34:12
主题:回复:G120 变频器 24V外部直接供电 其实,早先的DP系统也一样。DP模板也是两路供电的。变频器报警、故障、损坏;都不会发生掉站。