楼主 2017-08-19 13:57:19
主题:s7-1200可以ping通,可以发现设备,提示有两个错误,1,无法在线,连接伙伴未响应。2:设备不兼容,不能下载程序 |
yming 至圣 经验值: 127315 发帖数: 22000 精华帖: 824 |
1楼 2017-08-19 15:46:41
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 博图TIA 用不着去设置那个 PC/PG Settings。 应该首先使用左侧在线与诊断下面的,连接端口去查找这个网络下的设备。 组态要型号、版本一致;然后再去下载。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
叶2022 游侠 经验值: 448 发帖数: 55 精华帖: 0 |
2楼 2017-08-19 15:57:02
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 如果你要下载程序,你首先要清空原有PLC的密码和硬件配置和程序。
相互探讨能使我们更快成长
|
手机用户20170819973095 游民 经验值: 119 发帖数: 11 精华帖: 0 |
3楼 2017-08-19 16:45:50
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 谢谢回复,请问我在上面地方能看到软件里说的错误的详细信息。也就是楼主位第二张图片中最下面提示的“发现2个错误”。 |
yming 至圣 经验值: 127315 发帖数: 22000 精华帖: 824 |
4楼 2017-08-19 17:50:16
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 总感觉怪怪的。因为,通常这个地址 192.168.0.1是路由器网关。 如果有,就是有冲突。 那就应该在左侧的在线访问下,将PLC复位,重新分配名称和IP地址。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
jerry 至圣 经验值: 45555 发帖数: 19835 精华帖: 3 |
5楼 2017-08-19 22:13:21
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 能看得到具体的错误信息吗? |
手机用户20170819973095 游民 经验值: 119 发帖数: 11 精华帖: 0 |
6楼 2017-08-20 22:49:22
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 |
珈叶 游民 经验值: 149 发帖数: 14 精华帖: 0 |
7楼 2017-08-21 08:03:19
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 |
手机用户20170819973095 游民 经验值: 119 发帖数: 11 精华帖: 0 |
8楼 2017-08-21 09:39:16
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 回复7楼: 谢谢回复,诊断是不是要先在线?我选好网卡后点在线,半天过后软件提示不能在线,连接伙伴没有响应;
|
快乐鱼 侠客 经验值: 752 发帖数: 104 精华帖: 0 |
9楼 2017-08-21 09:44:00
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 重启下电脑试试
努力做一个牛人!!!
|
ztfcq 奇侠 经验值: 5143 发帖数: 117 精华帖: 2 |
10楼 2017-08-21 11:14:00
主题:回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序 我遇到过相同的情形;在“在线和诊断”里将PLC复位为出厂设置后,就能下载程序了。
ztf
|
威师爷 至圣 经验值: 37445 发帖数: 5132 精华帖: 47 |
14楼 2017-08-21 15:18:32
主题:回复:s7-1200可以ping通,可以发现设备,提示有两个错误,1,无法在线,连接伙伴未响应。2:设备不兼容,不能下载程序 这个不奇怪的,我之前组态的项目,现在去现场想上载上来也是莫名其妙的上不了的。既然是对现在这个CPU的程序没有什么关系,你可以买一张SMC卡来初始化这个1200,恢复出厂设置以后应该就没有问题了。 在这里我也想知道为什么使用同一个环境组态的1200,V4.0的CPU 有的可以非常顺利的就上载在线程序?有的就不行?这是怎么回事?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
yming 至圣 经验值: 127315 发帖数: 22000 精华帖: 824 |
21楼 2017-08-21 22:26:01
主题:回复:s7-1200可以ping通,可以发现设备,提示有两个错误,1,无法在线,连接伙伴未响应。2:设备不兼容,不能下载程序 这类问题,最不好弄了。 旧的1200,尤其是早期的AE30版本1.0;2.0;2.1;2.2,你也不知道它是用哪个版本的博图? 哪个SP1?SP2 ?下载的程序? 而且有些早期版本的1200你都没法用博图恢复到出厂状态。 只能用卡。 所以楼主最好找原来的人,请他清除程序,恢复出厂状态,你再用你使用的博图版本编程吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 至圣 经验值: 127315 发帖数: 22000 精华帖: 824 |
22楼 2017-08-21 23:50:11
主题:回复:s7-1200可以ping通,可以发现设备,提示有两个错误,1,无法在线,连接伙伴未响应。2:设备不兼容,不能下载程序 我找了一台1200 试了试,果然是这样的。 它是1200 AE30 0XB0 V1.0,用TIA V12写的程序。 除非你有源程序,可以从V13转换后打开。否则,不能上载,也看不见。 用TIA V11能看见 型号;订货号,但不能打开。