主题:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 昨日,高线2#飞剪发生三次运行中跳闸, 无故障信息,面板显示o8.0. o8.0, 就是装置顺序控制逻辑,从>8.0开始,检测到o8.0时, 发现合闸命令还在。 于是在这里等待合闸命令的下降沿。 事先声明一下, 为了降低误报故障率,将通讯故障连锁屏蔽了。 80装置通讯故障、运行中不报故障的话, PLC给的合闸指令是不受影响的。 当时没在现场,联想到去年CU2温度过高引起的跳闸,也是面板无故障信息,所以让现场用电脑连上cu2查看有误故障。连上以后, CU2没有发现任何故障。 今日下午到现场跟踪此问题,再三确认故障时面板无故障信息,柜门的故障灯也未亮。去年CU2高温引起电子板电源复位故障, 虽然cu1面板无故障信息,但是柜门故障灯是亮的。 这是明显的不同。 跟厂家技术人员讨论此问题, 对方建议检查快熔继电器信号回路(11#端子)。 我检查了一下分闸回路。 内控时, 是故障、快熔故障、分闸按钮之一触发跳闸; 外控时, 快熔信号(11#端子)、r53081.0(主接触器)取反之一触发跳闸。 由于快熔信号到来是不经过装置逻辑直接分断进线开关, 所以必然会报F60004电源故障,所以跟技术人员讨论不可能是快熔信号引起。 查看图纸,想起来12#端子是合闸的硬连锁之一,这个接的信号是柜内空气开关已合。 会不会是这个端子的信号波动? 断开时,相当于正常on/off1分闸。 分闸以后又恢复, 此时plc的命令未复位。 于是会报o8.0? 貌似解释得通。 于是信心满满的让现场人员做试验, 合闸以后拔掉对应的K2继电器。 但是,拔掉以后分闸显示o7.1等待合闸;再插上就又合上了。 跟想象的不一样啊。 有点失落。哈哈。 仔细想了一下, 12#端子在plc给出合闸指令的情况下,其就相当于一个On/off1合分闸信号。 继续查找原因, 会不会是CU过热重启引起的? 说干就干, 合闸以后停掉CU电源再送上,经过漫长的等待,重启完成后,果然显示o8.0. 这个貌似能解释这一切,但是现场人员反应,昨天听到跳闸的声音马上就过来了,过来以后直接就看到o8.0在那里显示。 本着有罪判定,先定罪做再找证据的思想。 我考虑未必是板子完全重启,如果是过热造成其中一部分有问题? 虽然牵强,但是能解释的通。 现在,无论怎样, 现场在我的一再解释下,接受了外部分闸回路不会引起无故障分闸的判断。 那既然不是外部原因,那就是cu内部问题。 一切都是那么合情合理。 更何况, 运行中分闸,没报故障,怎么可能r2会蹦到o8.0呢, 最多到o7.1啊。 既然显示o8.0, 肯定是从后面的o9, o10, o12顺序执行过来的。 而且OFF2、OFF3的源都是常1. 所以只能是o12,部分重启造成的?貌似严丝合缝。 沾沾自喜中,突然,看手册r2, 有一个o10.3 E-Stop (安全断路)(端子 105/106)。难道是这里? 难道E-STOP断开以后不报故障? 在印象里, 这个应该属于重故障级别的。 试试呗。 马上测试, 合闸, 断开E-STOP, 装置马上分闸,没有显示我以为的故障信息,赫然是一个o10.3. 再恢复, 果然出现了o8.0。 这下, 就是它了。 由于E-STOP信号来自一个K15继电器,现在线圈是回路是直接接通24V的。 可能长期运行导致继电器松动,接触不好。 马上建议现场将105、106直接短接。 这回不再疑问了。 也不再沾沾自喜了。对顺序控制又有了新的认识。 也对E-STOP的响应有了感性的认识。第一次碰到。
不忘初心
|
老兵 至圣 经验值: 55248 发帖数: 9636 精华帖: 489 |
1楼 2022-05-05 20:35:18
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 难道,你的程序 不读状态字?状态字中是可以反映OFF1/2/3的来及走的
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23686 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
2楼 2022-05-05 20:41:02
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 肯定要读, 但是只有故障做了ON/off连锁。 通讯故障不做连锁。
不忘初心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23686 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
3楼 2022-05-05 20:43:24
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 但是控制字中的OFF2.OFF3独立源都是常1. 又没报出故障。我压根没考虑Off2, off3.
不忘初心
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
4楼 2022-05-06 09:01:14
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 安全继电器使用多年后,可能存在外部输入干扰或打雷会造成安全继电器的瞬动,导致相关设备保护停机,我曾经碰到过这个问题,安全继电器内部的继电器应该可靠性还是比较高的,安全继电器输入的如急停信号,有时线路会比较远,急停又是使用常闭触点输入,又是弱电,使用多年后会存在触点接触不良等等问题。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18394 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
5楼 2022-05-06 09:19:51
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 |
yuanchunwei99 侠士 经验值: 1194 发帖数: 107 精华帖: 4 |
6楼 2022-05-06 09:30:08
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 |
锋言锋语 至圣 经验值: 23686 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
7楼 2022-05-06 09:55:46
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 6se70也是一样的现象?
不忘初心
|
yuanchunwei99 侠士 经验值: 1194 发帖数: 107 精华帖: 4 |
8楼 2022-05-06 13:36:39
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 差不多。没有故障,仅显示8.0。 |
yuanchunwei99 侠士 经验值: 1194 发帖数: 107 精华帖: 4 |
9楼 2022-05-06 13:56:48
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 |
锋言锋语 至圣 经验值: 23686 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
10楼 2022-05-06 14:17:35
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 E-stop算 STO还是 safe stop?
不忘初心
|
yuanchunwei99 侠士 经验值: 1194 发帖数: 107 精华帖: 4 |
11楼 2022-05-06 16:44:02
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 safe stop 、 E-stop 都叫“安全停车” |
f1968 侠圣 经验值: 3717 发帖数: 148 精华帖: 0 |
12楼 2022-05-09 09:44:56
主题:回复:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 感谢分享!停车保护很重要,莫名其妙的停车查起来很是让人劳神 |