主题:SINAMICS G:如何屏蔽故障 变频器在使用过程中因信号检测、通讯中断或电机短路接地等问题出现各种故障,当故障发生时,变频器停机。 例如:F03505模拟输入端断线故障,变频器检测模拟量输入信号的值,如果值小于P761中设置的值,就会报F03505故障停机,但客户并不希望变频器停机。 那么,变频器可否对故障进行屏蔽或仅作为报警呢? 参数P2118和P2119可对故障进行屏蔽或修改为报警。 P2118:选择需要改变信息类型的故障或报警号 P2119:设置所选故障 / 报警信息的类型 值=1: 故障 (F, 英文:Fault) 值=2: 报警 (A, 英文:Alarm) 值=3: 无信息 (N, 英文:No Report) 以F03505为例,括号中的N,A代表此故障的信息类型可更改为无信息和报警。 则设置P2118[xx]=3505,P2119[xx]=2或者3,其中xx代表相同的参数下标,则当出现模拟量输入信号小于P761中设置的值时,变频器出现报警A03505或者无信息提示。 除了对故障的信息类型进行修改外,还可以对故障的反应和应答模式进行修改。 参数P2100和参数P2101用于修改故障的反应: P2100:选择需要改变故障反应的故障号 P2101:设置所选故障的反应 值= 0: “ 无 ” 可以更改为 OFF1 或 OFF2。 值 = 1 (OFF1):在斜坡函数发生器的斜坡下降时间上制动,并接着进行脉冲禁止。 值 = 2 (OFF2):内部 / 外部脉冲禁止。 值 = 3 (OFF3):在 OFF3 斜坡下降时间上制动,并接着进行脉冲禁止。 值 = 5 (STOP2):n_ 设定 = 0 值 = 6 (内部电枢短路 / 直流制动):只允许在 p1231 = 4 时为所有驱动数据组设置该值。 a) 同步电机不可采用直流制动。 b) 异步电机可采用直流制动。 值 = 7 (编码器 (p0491)):必要时会执行 p0491 中设定的故障反应。 对故障F03505来说,故障反应为OFF1(OFF2,无),默认情况下,当出现此故障时变频器会按照斜坡停止。若设置P2100[xx]=3505,P2101[xx]=2,则出现此故障时变频器封锁脉冲,电机自由停车。
参数P2126和参数P2127用于修改故障的应答模式 P2126:选择需要修改故障应答模式的故障号 P2127:设置所选故障的应答方式。 值: 1: 只能通过上电来应答 值: 2: 消除故障原因后立即应答(需要复位信号)
对故障F03505来说,故障的应答模式为立即(上电),默认情况下,当出现此故障时,故障可以被立即应答。若设置P2126[xx]=3505,p2127[xx]=1,则此故障必须通过重新上电才能应答。
注意: 1.当修改故障 F12345为A12345时,会自动删除 p2100[0...19] 或 p2126[0...19] 中输入的信息号12345。 2.是否所有的故障都能修改其信息类型、反应和应答模式?不是的,例如对F30802故障来说,不能修改其为报警,停车方式只能是OFF2,应答模式为立即。我们可以在故障的手册中查到这些信息。 总结: 1.参数P2118/P2119用于修改故障的信息类型,即将故障修改为报警(或无信息)或将报警修改为故障; 2.参数P2100/P2101用于修改故障的反应,主要是针对停机方式的选择,是采用斜坡停车、自由停车还是直流制动停车等。 3.参数P2126/P2127用于修改故障的应答模式,即故障的应答是立即应答还是通过断电上电来应答。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136691 发帖数: 34950 精华帖: 435 |
1楼 2020-05-08 13:55:35
主题:回复:SINAMICS G:如何屏蔽故障 总结: 1.参数P2118/P2119用于修改故障的信息类型,即将故障修改为报警(或无信息)或将报警修改为故障; 2.参数P2100/P2101用于修改故障的反应,主要是针对停机方式的选择,是采用斜坡停车、自由停车还是直流制动停车等。 3.参数P2126/P2127用于修改故障的应答模式,即故障的应答是立即应答还是通过断电上电来应答 -- 这就足够了。搞懂西家传动故障信息的使用概括和总结。主题帖信息非常有用。
我是你的朋友
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16720 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
2楼 2020-05-08 17:13:12
主题:回复:SINAMICS G:如何屏蔽故障 赶紧记录 谢谢大神
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|