技术论坛

 炼钢氧枪下行时一溜到底

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值: 23686
发帖数: 3381
精华帖: 52
楼主    2020-08-10 20:30:18
主题:炼钢氧枪下行时一溜到底 精华帖 

最近一个月第二次。 现场描述: 氧枪提枪上行,到达上极限,停止, 抱闸闭合;然后放枪,下行,直接自由滑落到下极限。到底以后, 提枪操作正常,然后落枪也正常,全程无故障,无报警。  IO描述:  DI: 提枪,放枪,高速, 复位,急停; DO: 故障、抱闸。  现场前几天刚装的iba,只采集到有关的命令和抱闸。 其他频率和电流都么有进plc。  我思考良久, 也没有头绪。 只能要求现场尽快用DP通讯采集变频的运行状态参数。 

大家有什么看法?

不忘初心
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
1楼    2020-08-10 21:00:28
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底

一溜到底?貌似变频器只是处于OFF2状态。没能进入使能。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
锋言锋语
至圣

经验值: 23686
发帖数: 3381
精华帖: 52
2楼    2020-08-11 08:50:27
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底

OFF2如果使能, 速度环模式下, 就是如果配置了抱闸, 立刻关闭抱闸啊。也不该溜到底啊。

不忘初心
yming
至圣

经验值: 127286
发帖数: 21992
精华帖: 824
3楼    2020-08-11 11:22:18
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底

那可不一定。

要看抱闸使能的源是哪个。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
锋言锋语
至圣

经验值: 23686
发帖数: 3381
精华帖: 52
4楼    2020-08-11 18:10:42
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底


@yming, 这是P609分支逻辑, 最后的On-dalay延时3S

MASTERDRI(CUVC)0811.zip

。附上DNL文件。


另外, 关抱闸速度阈值是90%, 无延时。 我的理解是忽略速度。

不忘初心
老兵
至圣

经验值: 55248
发帖数: 9636
精华帖: 489
6楼    2020-08-11 19:34:48
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底

 这种偶发的事故,要想让大家讨论出个一二三来,个人觉得,发帖人首先得:

1、做详细的方案描述,把控制思路及控制方法写清楚。

2、做详细的事故现场描述,把事故发生时的所有的情况(不管你认为有没有用,都得写)写清楚。

否则,个人觉得无法讨论。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
锋言锋语
至圣

经验值: 23686
发帖数: 3381
精华帖: 52
7楼    2020-08-13 08:19:30
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底

是这样, 因为现场无任何辅助的记录。这种情况, 我是一般对操作工的描述持怀疑态度的。

操作工描述: 氧枪正常升顶。升顶以后自动停止,抱闸闭合。 然后紧接着电机下枪,氧枪以比平时快得多的速度下落,到达下极限停止。 操作工马上点击提枪,正常提升。


附原理图:


PLC通过端子控制: 

  1. 有上下限位;

  2. 上升时,到高速位置, 投入高速;

     3. 复位按钮是复位故障;

     4.急提, 貌似就是停变频器,走旁路提枪;

不忘初心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。